PDA

View Full Version : Platine oder was auch immer zum Anschluss zweier Tunze Strömungspumpen an Profilux II



msp1968
26.09.2013, 13:28
Hallo!

Um zu vermeiden, daß ich wieder mehrmals Teile bestellen muss, um alles komplett zu haben, frage ich diesmal lieber vorher nach:

Ich habe an meinem ProfiluxII einen Anschluss belegt mit einer ATI Powermodul.

Jetzt möchte ich mir bei Gelegenheit zwei elektronische Tunze Strömungspumpen zulegen und die auch über den Profilux steuern.
Was brauche ich außer den Pumpen noch, damit ich sie auch verbunden bekomme?

Wenn es denn soweit ist, dann stelle ich meine Fragen zur Einstellung! ;-)

Danke und Gruß

Markus

PIWAWT
26.09.2013, 21:56
ProfiLuxTunze1
Das Adapterkabel Tunze 1 regelt über die Schnittstellen L1/L3/L5.
Art.Nr. PL-0087
und/oder
ProfiLuxTunze1
Das Adapterkabel Tunze 2 regelt über die Schnittstellen L2/L4/L6
Art.Nr. PL-0088

Gunther
27.09.2013, 05:41
Sinnvoll wäre neben den beiden Tunze-Kabeln noch ein Y-Splitter YL-xx um beide Kabel an einen L-Port hängen zu können

msp1968
27.09.2013, 15:45
hallo!

ich hoffe ich habe das soweit verstanden! aber kann ich dann auch die beiden pumpen getrennt voneinander steuern. die Strömung sollte ja gegenläufig sein, also mal nur die eine, dann nur die andere, oder auch beide zusammen, aber in unterschiedlichen stärken.

AjakAndi
27.09.2013, 15:58
Ja das geht ...
..wie unten beschrieben jeweil Tunze 1 und Tunze 2 Kabel inkl. Splitter...
... dann wird min. an L-Anschlüssen belegt (max. Nutzung) und alle Wünsche können erfüllt werden!!

AjakAndi