PDA

View Full Version : Förderpumpen



Tuffi20
05.09.2013, 12:32
Welche Föderpumpen sind Regelbar und welche davon kann man an den gHL Profilux 2 lus steuern

PIWAWT
05.09.2013, 22:13
z.B die Rückförderpumpe Silence electronic (1073.050) von Tunze mit Kabel aus den GHL Portfolio (Tunze1,Tunze2), je nach dem welche 1-10V Schnittstelle du nutzen willst

Spacemax
08.09.2013, 14:44
Habe mal nee frage zu der Silence.

Kann mann die dann so steuern per Profilux wie eine Eheim Pumpe. Also von den Funktionen her. Nachts weniger strömung und Tagsüber ab und an mal mehr strömung ?

Bin im Moment mein neues Aquarium am Planen und suche im moment eine Pumpe fürs TB die sich ähnlich wie die eheim Filter steuern lässt.

PIWAWT
08.09.2013, 16:56
Es gibt für die Silence keine eigene Funktion im Profilux Control wie bei der Eheim. Die Pumpe wird gesteuert wie eine Strömungspumpe mit allen Funktionen wie man sie im PLC unter Extras/Strömungspumpen einstellen kann. Das heisst, alle deine Wünsche können erfüllt werden.

Spacemax
08.09.2013, 18:24
Das ist ja Wunderbar.
Weil so eine Rückförderpumpe habe ich schon seit Tagen gesucht gehabt. War auch schon auf der Tunze seite, aber irgendwie nicht schlau rausgeworden das ich die mit dem GHL steuern kann. Habe immer gedacht das nur die tunze streams bzw. wavebox steuerbar wären.

Ein weiterer offener Punkt fürs neues Aqauarium abgehackt. :)

PIWAWT
08.09.2013, 20:12
Du kannst pro 1-10V Schnittstelle 2 Pumpen anschliessen. Wenn du die Pumpe als 1te (L1/L3/L5)Pumpe an der Schnittstelle steuern willst brauchst du das Tunze Kabel 1 (Art.Nr. PL-0087) , wenn du sie als 2te (L1/L4/L6)Pumpe betreiben willst brauchst du das Tunze Kabel 2 (Art.Nr.PL-0088)

Doktor
16.10.2013, 12:49
moin,
Frage dazu, wie kann ich meine Förderpumpe, zur Zeit Eheim Compact, so steuern, das mein Filterbecken nicht leer bzw. überläuft, ggf. mit einer anderen Pumpe.

Gruss

Heinz

PIWAWT
16.10.2013, 14:26
Hallo Doktor
Im Normalfall sollte es nicht passieren, dass dein Filterbecken leer bzw. überläuft. Nur kenne ich deinen Aufbau nicht.
Es kann nicht mehr Wasser in das Filterbecken zurück laufen wie du mit deiner Pumpe förderst. Wenn es die dein Filterbecken leer zieht, ist dein Rücklauf zum Filterbecken zu gering ausgelegt oder die Pumpe zu stark. Überlaufen kann das Filterbecken im Normalfall nie.
Du kannst an der Compact nur den Durchfluss ändern. Mit dem PL kannst du nur via Schaltsteckdose die Pumpe ein/ausschalten.