PDA

View Full Version : Temperaturabhängige Lichtredundanz



jkroli
02.08.2013, 19:31
Hallo Forum, hallo GHL,
das derzeitige Wetter macht den Einsatz der temperaturabhängigen Lichtredundanz erforderlich.

Problem 1:
Bei erreichen des Maximalwertes schaltet sich die Beleuchtung im Takt an und aus, da der gemessene Temp.-Wert schwankt. Ist nervig und die Tiere werde davon ebenfalls kirre.
Hier würde eine einstellbare Hysterese Abhilfe schaffen.

Problem 2:
Temperaturabhängige Lichtredundanz und Temperatur-Nachtabsenkung.
Bei Start der Nachtabsenkung geht die Beleuchtung schlagartig aus.

Vielleicht gäbe es für beide Probleme eine Lösung:
Als Alternative zur kompletten Lichtabschaltung auszuwählende Beleuchtungen auf Minimalleistung (1V) weiter zu betreiben.

Vielleicht gibt es ja auch noch andere Lösungen, die sich mir bisher noch nicht erschlossen haben.

Kühle Grüße aus Essen

Matthias
08.08.2013, 14:02
bitte folgendes tun:
- neueste Firmware aufspielen (die Firmware wurde in der Vergangenheit optimiert um die lichtabh. Licht-Reduzierung sanfter zu gestalten)

-min. und max. Schwelle vergrößern, Abstand mind. 3°K