PDA

View Full Version : Virtuelle Sensoren nach Stromausfall



Miky715
05.06.2013, 20:27
Habe 2 virtuelle Sensoren (zum Hauptsensor "Leitwert"-Meerwasser) eingerichtet. Hat auch alles funktioniert, bis dann gestern der Strom für ca. 2 Minuten ausgefallen ist. Danach fuhr alles wieder hoch und lief an.

Problem ist jetzt aber, dass seitdem die beiden virtuellen Sensoren keine Werte mehr anzeigen, bzw. steht anstelle des eigentlichen Wertes:
0,0000 (Dichte)
0,0 (Salintät)

Hauptsensor zeigt einen Leitwert von 51,7 an.

Was ist mit den virtuellen Sennsoren passiert?:confused:

Matthias
06.06.2013, 08:11
in Firmware vor 5.15 konnte ein virtueller Sensor nur bis max. Sensorindex 8 gespeichert werden, evtl. ist das der Grund

in 5.16 kann der komplette Speicherbereich für Sensoren (bis 32) auch für virt. Sens. verwendet werden

-> Updaten

Miky715
06.06.2013, 17:59
Firmware ist zwar noch 5.15, aber ich habe insg. nicht mehr als 8 Sensoren...
Hier ein Screenshot:

4548

Irgendwie unlogisch warum die virtuellen 0-Werte messen, der eigentliche Sensor aber einen Wert anzeigt.
Sensoren löschen und neu einrichten? :confused:

Matthias
07.06.2013, 08:26
erst updaten

dann VS neu einrichten

Miky715
12.06.2013, 15:45
So, habe jetzt folgendes probiert und beides führte zu einer Lösung:

Mit vorhandener Firmware 5.15 die virt. Sensoren gelöscht und neu eingerichtet, dann funktionierten sie wieder. Profilux neu gestartet, danach gleiches Problem wie vorher (Sensoren werden angezeigt, Messdaten jedoch nicht)

Daher Update über USB auf neue Firmware 5.16. Jetzt funktionieren die Sensoren auch nach dem Neustart des Profilux. Also auf jeden Fall die bessere Lösung wenn man nicht immer die Sensoren wieder neu einrichten will ;-)