View Full Version : Eheim Problem!



Yoda1970
02.06.2013, 18:10
Hallo GHL bzw. Frank,

nachdem ich meinen Filter jetzt wieder erreiche ist ein neues größeres Problem aufgetaucht!

Also, wenn ich meinen Eheim nur über das Eheim Interface auf "Straem" funktioniert es , wie es soll.
Stecke ich jetzt alles über das GHL Eheim Interface dauert es ein paar Sek. und der Filter schaltet auf "normal" ( Bild 1) von Zeit zu Zeit schaltet er auf "normal auto off" (Bild 2) und dann wieder auf "normal".
Die Stream Funktion ist weg! Der Filter läuft.

Währed der ganzen Zeit gehen bei "Zustand" die Zahlen auf und ab. (Bild 3). Das nur nebenbei, das oben genannte Problem tritt auch auf, wenn ich den Eheim nicht als Strömmungspumpe nehme.

An der GHL Eheim Box leuchten die Dioden grün dauer und gelb blinkt.
Wenn ich den Filter wieder nur über das Eheim Interface betreibe kann ich "Stream" wieder einschalten und läuft auch als solches, daher denke ich, dass es irgendwo bei GHL habert.

Vielleicht hat Jemand eine Lösung für mein Problem, würde mich sehr freuen!

Transmitter
02.06.2013, 18:32
Das ist kein Fehler!

Wenn der Filter an den GHL-EheimController angeschlossen ist, wird er vom ProfiLux gesteuert (muß da dann auch programmiert werden im Pumpenmenü!).

Wird das EHEIM-Interface auch zusätzlich angeschlossen, hat dieses Vorrang vor ProfiLux!!!

Möchtest Du den Filter aber nicht mit ProfiLux steuern, SONDERN nur mit dem EheimControlCenter eine "EHEIM-Programmierung" einstellen,

dann Brauchst du (darfst du) NICHT DEN GHL-EHEIM-Controller anschließen (sonst setzt ProfiLux dein EHEIM-Programm gleich wieder ausser Funktion!)!!!

Der ProfiLux übernimmt NICHT die EHEIM-Einstellungen/Programme des ECC ( mit Eheim-interface ).

UND 88% GEHT SCHON GARNICHT mit ProfiLux (Schluss bei 36%!): Denn lies bitte mal das
http://forum.aquariumcomputer.com/showthread.php?5918-Durchflussmenge-LED-s-und-Strömungspumpen-Prozente


Gruß von

Yoda1970
02.06.2013, 19:26
Hallo Peter,

ersteinmal vielen Dankfür Deine immer schnellen und hilfreichen Tipps,

Bitte hilf mir, wo ich meinen Fehler drin hab.
Als ich das GHL Eheim CC bekommen hab konnte ich aber "Stream" einstellen obwohl der Filter am GHL ECC hing.
Ich konnte sogar auf der Strömmungspumpenseite beobachten wie die % bei "Zustand" rauf und runter gingen, wie es bei Stream sein soll.(auch am Filter hören)
Habs grad ausprobiert, es geht auch, aber nur solange das ECC am Lap an ist. Wenn ich es aus mache schaltet der Filter auf konstanten Durchfluss.
Wenn ich Dich richtig verstehe kann ich im ECC einstellen was ich will, sobald ECC am Lap aus mache schaltet GHL ECC auf konstanten Durchfluss??!!

Transmitter
02.06.2013, 21:13
Also, an deiner Stelle würde ich mal folgendes probieren, und sehen, was passiert.

Trenn die Verbindung zwischen Filter und GHL-EheimControl.

Verbinde den Filter einzig über das EHEIM-Interface mit deinem PC.

Stell die Verbindung PC - Filter mittels ECC her (grüner Punkt), ohne dass etwas anderes noch am Filter angeschlossen ist.

4497

Wähle dein Filterprogramm

4495

4496

UND was passiert dann, nachdem diese Verbindung getrennt ist, und GARNICHTS mehr am Filter angeschlossen ist !!! (abgesehen vom Strom natütlich)?

Also tu versuchsweise mal so, als ob du KEIN GHL kennst, und schau dir an, wie sich der Filter verhält, wenn kein GHL für Ihn existiert!

So erfährst du, OB der Filter "herstellermäßig" funktioniert. Das sollte er! Ansonsten müßte man weiter suchen (Filter-FW updaten, FW des GHL-EheimController updaten, ProfiLux Programmierung inclus. Pumpen-Menü, Kabel, Stecker, ..., pp).

Lässt sich der Filter über seine eigenen Tasten Programmieren, wenn überhaupt nichts angeschlossen ist?

4498


Gruß von

Transmitter
02.06.2013, 21:41
Hallo Peter,

........ , sobald ECC am Lap aus mache schaltet GHL ECC auf konstanten Durchfluss??!!

genau so ist es, denn im Pumpenmenü steht ja "Permanent":

4499

Eine Strömungsveränderung ist dann nur noch durch eine "richtige" Programmierung der realistischen Prozente (wie oben schon erwähnt!) im Pumpenmenü zu erreichen.

Dieses "auto off" zeigt dir an, dass es für den Filter unmöglich ist, die Durchflussmenge zu erreichen, die deinen programmierten Prozenten entsprächen, zu erreichen!

Gruß von

Matthias
03.06.2013, 07:22
sobald der GHL EHEIM-Controller angeschlossen ist hat dieser Vorrang, dieser steuert dann den Filter mit Konstant-Durchfluss

der zugeordnete Pumpenkanal (EHEIM-Einstellungen) bestimmt dann den Durchfluss

-> man kann nicht gleichzeitig mit GCC und EHEIM-Controller Durchfluss oder Modus ändern, also entweder oder

Transmitter
03.06.2013, 10:57
sobald der GHL EHEIM-Controller angeschlossen ist hat dieser Vorrang, dieser steuert dann den Filter mit Konstant-Durchfluss

der zugeordnete Pumpenkanal (EHEIM-Einstellungen) bestimmt dann den Durchfluss

-> man kann nicht gleichzeitig mit GCC und EHEIM-Controller Durchfluss oder Modus ändern, also entweder oder


Ganz genau: " ENTWEDER / ODER " !!!

Das ist auch genau richtig so!

Sonst würde ja jedesmal die Filter-Programmierung verändert, was ein heilloses Chaos anrichten würde (wenn man jedesmal "seine" Filterfunktion neu definieren müßte).

Yoda1970
03.06.2013, 13:38
Hallo Peter u. Matthias,

also der Filter läuft ohne GHL ECC ganz normal.
Sobald ich alles GHL mäßig wieder alles zusammenstecke schaltet der Filter auf "constant flow" was ja scheinbar auch richtig ist!!! LEIDER!!!
Was ich immer noch nicht verstehe ist warum das mit dem "Stream" mal funktioniert hat, aber vielleicht war da auf der Strömmungsseite dementsprechend alles richtig eingestellt.
Werde dies mit Deiner Durchflussseite mal versuchen und melde mich wieder.