Hallo, ich habe an meinem PL 3.1n ex 2 Pegelsensoren jeweils an Level 1&2 und Level 3&4 angeschlossen. Als Regelart habe ich Min/Max genommen und eine Dose mit der Option Füllstand zugewiesen. Die Sensoren arbeiten nur schaltet die Dose nicht bei erreichen des asensor 2.

Kann das daran liegen das die beiden Sensoren nicht über ein y Kabel verbunden sind? Habe der Regelung Sensor 1 und 3 zugewiesen.

LG
Pedro

pedro-bonn
31.05.2013, 06:58
Habe die Lösung. Wenn man mit 2 Sensoren und dem Modi Min/Max arbeitet müssen beidern Sensoren die Betriebsart Min/Max zugeordnet werden. Danach schaltet auch die Steckdosenleiste.