Hallo


Wollte meine Programmierbare Logik machen jedoch hab ich bei den Gattern nicht die Sensoren zur Auswahl gefunden. ?? Kann ich die Sensoen nicht über die Programmierbare Logik steuern ??

Ganz einfach:

Sensor 1 an Steckdose 3 an
Sensor 2 an Steckdose 4 an

Bin ich zu blöd oder find ich es nicht ????

Gunther
06.03.2013, 17:30
Öhem ... von was für Sensoren sprechen wir? Level, ph, Leitwert, Redox ....

Die Zuweisung zu Steckdosen wird nicht in der programmierbaren Logik sondern bei System/Schaltsteckdosenfkt. gemacht.
Da kannst Du die Funktion auswählen und ob Du auf- oder abwärts regeln willst. Die Einstellungen der Regelung ist beim Sensor selbst vorzunehmen

luerzermarc
06.03.2013, 21:30
Hallo Günther

Nee meinte die Niveau Sensoren. Will ne programmiere Logik für einen wasserwechsel machen und davor solten sich 2 steckdosen abschalten und danach wieder einschalten.....

Gunther
06.03.2013, 21:50
Der Wasserwechsel wird im Niveau-Menu prorammiert, in der Logik u nd auch bei den Steckdosen ist das dann "Wasser ablassen" und "Wasser füllen"

Wenn die Steckdosen während des ganzen Vorganes aus sein sollen, einfach eine ODER-Verknüpfung der beiden Funktionen mit invertiertem Ausgang programmieren und auf die Steckdosen legen.

BTW: Üsch àbe garkein 'ü'

luerzermarc
07.03.2013, 08:35
Hallo gunther

Sorry :-)

Das müsste klappen- letzte Hürde wäre noch das Steckdose 2 erst 10min. nach Steckdose 1 einschalten sollte.


lg Marc

luerzermarc
22.03.2013, 08:40
Das kann GHL wohl definitiv nicht........

Oder hat wer ne Lösung ??

Gunther
22.03.2013, 09:17
Du könntest ein "verzögert EIN" vor die 2. Steckdose schalten - das passiert aber dann immer, nicht nur bei Wasserwechsel

Vorgehensweise:
Programmierbare Logik "verzögert EIN" mit Eingang "Programmierbare Logik" mit der Nummer der ODER-Funktion von oben.
Zeit einstellen, die gewünscht ist und der 2.Steckdose diese Logik zuweisen.

Lalune
22.03.2013, 12:48
Mehr Infos was genau hast du vor was ist welche Steckdose und wann soll welche schalten?