ralfausc
15.10.2012, 12:07
Hallo,

an meinen Profi Lux Plus II ist der Westernanschluß S1-S4 mit einer Dosing Unit 4 belegt (Zeitschaltuhr 1-4, nicht auf digital umgestellt).
S5-S8 ist mit einer Steckdosenleiste belegt. Alle Anschlüße der Steckdosenleiste werden bereits genutzt.
Ich möchte über den Computer eine weitere Dosing Unit 4 betreiben, z.B. als Zeitschaltuhr 9-12, nicht digital.

Folgendes habe ich versucht:
Die Dosing Unit hat ja 2 Westernsteckdosen.
Ich hab die beiden Dosierpumpen über das Westernkabel verbunden.
Das Ergebnis war, das der Computer gleichzeitig bei beiden Pumpeneinheiten die jeweiligen Pumpen 1, 2, 3 oder 4 an-/ausgeschaltet hat. Das heißt, die beiden Pumpeneinheiten ließen sich nicht einzeln programmieren.

Läßt sich die Dosierpumpe über das Westernkabel auch an L1/2 oder L3/4 anschließen (wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe, dann nicht)?

Benötige ich zwingend eine Erweiterungskarte S9-12?
Oder läßt sich die Programmierung auch über die BUS-Verdrahtung realisieren) und ich habs nicht gecheckt, wie`s geht?

Vielen Dank im Voraus,
MfG, Ralf

Gunther
15.10.2012, 12:18
Das heißt, die beiden Pumpeneinheiten ließen sich nicht einzeln programmieren.
Solange Du nicht auf digital umstellst, kannst Du an S1-4 nur vier Dosierpumpen steuern. Der 2.Anschluss an der Dosierpumpstation ist nur für den Digitalbetrieb gedacht.


Läßt sich die Dosierpumpe über das Westernkabel auch an L1/2 oder L3/4 anschließen
Nein.


Benötige ich zwingend eine Erweiterungskarte S9-12?
Nein.


Oder läßt sich die Programmierung auch über die BUS-Verdrahtung realisieren) und ich habs nicht gecheckt, wie`s geht?
Wend Du die digitale Betriebsweise von S1-4 meinst: Ja. Und so gehts:

1.Dosierstation anstecken
Schnittstelle S1-4 auf digital umstellen
Steckdosennummern zuweisen (die möglichen Nummern werden angeboten)
1.Dosierstation abstecken
2.Dosierstation anstecken
Steckdosennummern zuweisen (die möglichen Nummern werden angeboten) wobei die für #1 verwendeten Nummern nicht verwendet werden dürfen
2.Dosierstation abstecken
1.Dosierstation anstecken
2.Dosierstation in den 2.Stecker der 1.Dosierstation einstecken
Dosierpumpen programmieren

ralfausc
21.10.2012, 01:22
Hallo Gunther,

vielen Dank für deine Hilfe!!!

Ich habe morgen ein wenig Zeit, mich damit zu befassen (Das Hobby-X-Zeit-Problem:)).
Ich werde mir das dann noch mal genau durchlesen und so eintippen.

MfG, Ralf

ralfausc
21.10.2012, 17:36
Hallo,

das Umstellen S1-S4 von konventionell auf digital bekomme ich nicht hin.

In der Bedienungsanleitung der Dosierpume steht "Digitale Steckdosenleiste-Nummerierung einstellen".
So einen Unterpunkt gibts in der Bedienungsanleitung meines ProfiLux II Plus nicht.

???

Für heute geb ichs auf.

MfG, der Ralf

ralfausc
21.10.2012, 18:34
Hallo nochmal,

habs endlich gerafft.:o
MfG, Ralf

ralfausc
21.10.2012, 21:01
Hallo,

klappt doch nicht mit dem Umstellen auf digital. Hab im Computer alle Menüs durchsucht und kann fast schon das Bedienbuch auswendig. Aber wie stelle ich nun S1-S4 auf digital um?
Steckdosennummern zuweisen ist kein Problem.

MfG, Ralf

Gunther
22.10.2012, 07:09
Hab im Computer alle Menüs durchsucht und kann fast schon das Bedienbuch auswendig. Aber wie stelle ich nun S1-S4 auf digital um?

Leider habe ich gerade nur einen Screenshoot in englisch, aber ich bin sicher, Du erkennst das Menue. Eigentlich müsste es Dich schon ein paar mal gebissen haben ....
Haken setzen (wie gezeigt), der Knopf rechts ist für die Nummernzuweisung der Dosierpumpen gedacht.
3150

ralfausc
28.10.2012, 13:36
Hallo Gunther,

vielen Dank für deinen Beitrag.

Bin erst heute dazugekommen, hier wieder reinzuschauen. Das mit dem englisch sollte nicht das Problem sein.

Hab jetzt schon wieder die nächste Frage: Geht die Umstellung nur mit PC oder auch am Aquarium-Computer.
Ich finde im Aquariumcomputer unter dem Menü --- Extras --- Kommunikation --- nur die Einstellung der Baudrate.
und im Menü --- Extras --- Steckdosenfunktion --- nur das einstellen selbiger, nicht das Umstellen auf digital.

Hoffe, das nervt dich nicht zusehr ab. Stehe aber immer noch voll auf dem Schlauch.

MfG, Ralf

ralfausc
28.10.2012, 15:53
Hallo,

ich habe mir gerade eben die Bedienungsanleitung(PlusII) nochmal runtergeladen. Stand 12.04.2010.
Die stimmt mit meinem Bedien-Heft überein.
In der Bedienungsanleitung, die ich habe , Stand 08.11.2006, und im download sind diese Menüpunkte nicht zu finden.

In anderen Bedienungsanleitungen (Stand 25.08.2010) gibt es als Unterpunkt 6.10 --- System --- Digitale Steckdosenleisten ---.
Der Download weist die Bedienungsanleitung als Profilux II, firmeware 4.08 aus.

Kann es sein, das ich bei meiner alten Version da nichts digital umstellen kann?
Mein Computer sagt firmeware 2.03/ 06.11.2006.

MfG, Ralf

GHL Support
31.10.2012, 10:18
Kann es sein, das ich bei meiner alten Version da nichts digital umstellen kann?
Mein Computer sagt firmeware 2.03/ 06.11.2006.


Ja, das ist vermutlich der Grund. Bitte auf eine neuere Firmware-Version updaten (mind. 4.08),
dann sollte der Menüpunkt verfügbar sein.

ralfausc
02.11.2012, 19:43
Hallo Carolin,

vielen Dank für deine Antwort.

Das Update scheitert (derzeit noch) an einem praktischen Problem.
Das zum Set mitgelieferte RS232 Kabel mit serieller Schnittstelle passt an keinen meiner LapTops. Hab mich schon im Bekanntenkreis umgehört. Keiner hat noch nen PC mit diesem neunpoligen Anschluß. Manchmal isses aber auch...

MfG, Ralf

ralfausc
02.11.2012, 20:30
Hallo,

ich bins nochmal. Hab heute im PC-Shop "um die Ecke" nachgefragt nach Adapter RS232/USB. Mir wurde gesagt, ein Konverter kann bestellt werden, aber man wisse nicht, obs am Ende funktioniert oder nicht.
Nun habe ich in der Bedienanleitung des Aq-Computers (Stand 2006) gelesen, das GHL aus diesem Grund einen getesteten und kompatiblen Konverter anbietet. Habs aber im GHL-Online-Shop unter Zubehör nicht gefunden. Gibts den noch?
Die Alternative wäre eine USB-Erweiterungskarte.
Da muß ich aber den bei mir festeingebauten Aq-Computer aus der Schrankfront rausschneiden um die Steckkarte einzubauen. Hab das noch in Erinnerung beim Einbau der Cond/pH2-Erweiterungskarte. Hör mir auf...
Genau das versuche ich zu vermeiden, sonst hätte ich schon eine Erweiterungssteckkarte für eine Steckdosenleiste bestellt und eingebaut und nicht digital und gut wärs.

Also wenns den Konverter RS232/USB noch gibt, ich wäre dankbar für den link.

MfG, Ralf

Wirus
02.11.2012, 20:52
Eigentlich sollte jeder Konverter mit FTDI- oder Prolific-Chiosatz gehen - einen sicher funktionierenden gibt es z.B. bei Aqua-IT (http://shop.aqua-it.de/index.php?a=650)

ralfausc
02.11.2012, 21:37
Hallo Wirus,

vielen Dank für den link, das Ding ist bestellt.
Etwas teurer als beim Dealer um die Ecke. Aber mir solls recht sein, wenn ich nur das Kästchen nicht ausbauen muß:p.

Mal schauen, wie die Geschichte weitergeht.

MfG.

ralfausc
02.11.2012, 22:31
Hallo, der Ralf nochmal,

bevor beim Aktualisieren der firmware was schiefgeht, frag ich lieber nochmal:

Kann ich meinen ProfiLuxII Plus mit firmware 2.03/06.11.2006 auf firmware ProfiLuxII 5.14 updaten?

MfG.

GHL Support
05.11.2012, 12:03
Kann ich meinen ProfiLuxII Plus mit firmware 2.03/06.11.2006 auf firmware ProfiLuxII 5.14 updaten?



Ja.

ralfausc
23.11.2012, 19:57
Hallo,

der Adapter ist da, Treiber sind drauf.
Das ProfiluxControlII4.0.8.1 ist auf meinem PC und laesst sich oeffnen.
Hab alles zusammengesteckt und das Programm geoeffnet.
Der PC findet aber den Aquariencomputer nicht.

Was mache ich jetzt wieder falsch???

MfG, Ralf

ralfausc
23.11.2012, 20:35
Bevor einer fragt, das PLC bietet an Verbindung ueber COM1.
Da kommt sofort die Meldung "Verbindung schlug fehl...".
Com-Port automatisch suchen schlaegt auch fehl. "Kein Com-Port gefunden".
Der Device-Manager des PCs hat die Verbindung auf COM4 gelegt.
Ich hab den Port manuell im PLC von 1 auf 4 gestellt. Das Programm sucht dann immerhin eine Weile, bringt aber etwa nach 1.1/2 Minuten die gleiche Fehlermeldung.

GHL Store
28.11.2012, 15:52
Vielleicht hilft dieser Beitrag weiter:
http://forum.aquariumcomputer.com/showthread.php?633-Verbinden-über-USB-bitte-zuerst-lesen!

ralfausc
28.11.2012, 22:11
Hallo,

hatte ich schon gelesen. Ich kann noch mal diesen Punkt genauer überprüfen. Alles andere passt aber.

Ein Windows- bzw. Treiber-Problem, hier hilft es manchmal im Gerätemanager eine andere COM-Nummer zu vergeben (in ProfiLuxControl entsprechend anpassen). Auch können andere Geräte am PC bzw. deren Treiber, z.B. Bluetooth oder IrDA, Probleme verursachen.

MfG

ralfausc
01.12.2012, 01:15
Hallo,

hab heute von meinem "Probier"-Netbook das Anti-Viren-Programm entfernt. Und siehe da, ES spricht mit mir!!!:)


Zitatvon ralfausc Beitrag anzeigen
Kann ich meinen ProfiLuxII Plus mit firmware 2.03/06.11.2006 auf firmware ProfiLuxII 5.14 updaten? Zitat
Ja.

Ganz so einfach ist es doch nicht.

Als erstes verlangt der Profi-Lux-II-Plus ganz frech ein Up-Date auf Version 3.0.8.1.
Der derzeitige Firmware-Stand ist zu niedrig für ein Update auf 4.0.8.1 mit meinem derzeitigen PLC.
Bei den Downloads kann ich den benötigten Firmwarestand nicht finden.
Wo bekommt man so was her? GHL-Museeum? Nein mal ernsthaft, kann man sich dieses Firmware Update noch irgendwo runterladen?

MfG, Ralf

AjakAndi
01.12.2012, 06:07
Hi ralfausc,


Up-Date auf Version 3.0.8.1

da würde ich driekt an GHL ran gehen... einzige Chance :-)

AjakAndi

GHL Support
03.12.2012, 08:51
@ralfausc: Sie können direkt ohne Zwischenschritt auf 4.08 updaten.

ralfausc
03.12.2012, 09:22
Hallo Carolin,

im PLC (4.0.8.1) geht ein Fenster auf mit der Meldung "Ihre Version des Profilux ist zu alt. Benötigt wird ein Firmwarestand ab 3.0.8.1".

MfG, Ralf

GHL Support
04.12.2012, 08:12
Sie müssen den Profilux mit Firmware 2.03 mit einer ProfiLux-Control-Version verbinden, die
hierzu passt. Erst wenn die Firmware auf 4.08 aktualisiert wurde, kann mit ProfiLux-Control 4.0.8.1 verbunden werden.
Ich schicke die passende PLC-Version per Mail.

ralfausc
05.12.2012, 11:47
@Carolin,

die E-mail mit entsprechendem Anhang ist angekommen. Vielen Dank. Am Wochenende gehts weiter mit dem Profilux.

MfG, Ralf

ralfausc
29.12.2012, 21:07
Hallo,

es hat wieder ein bissl gedauert.
Hab mir gestern ein paar nächtliche Stunden um die Ohren geschlagen. Aber es klappt nicht.

1. ---der Laptop erkennt den Converter RS232/USB. Treiber sind drauf. Anti-Virenprogramm ist nicht drauf. Andere Geräte hängen nicht mit dran.
2. ---das PLC 2.08, das mir Carolin freundlicherweise per E-mail geschickt hat, ist drauf und läßt sich öffnen:
3373

3. ---Laptop und Profilux verbinden sich nicht.
4. ---mit "SUCHE STARTEN" kommt die Fehlermeldung "Verbindungskabel und Comport überprüfen":
3374

5. --- der Comport ist im Laptop und im PLC gleich (COM3):
3375
6. ---hab auch schon einen anderen Comport im PC zugewiesen und im PLC entsprechend umgestellt. Gleiche Fehlermeldung.
7. ---das Ganze wurde mit einem zweiten Laptop wiederholt. Gleiches Ergebnis.

Warum geht das nicht???

Ich habe mir überlegt, ob es vielleicht am RS232-Kabel liegt. Aber das PLC 4.0.8.1 erkennt ja, das der Profilux eine alte Software-Version hat. Also kanns ja nicht am Kabel liegen? Ich mache das Bild des 4.0.8.1 mal mit dazu:
3376


Hat jemand ne Idee?



Hoffe, ihr konntet mit den Weihnachtsgeschenken eurer Lieben was anfangen:).
MfG, der Ralf.

GHL Support
02.01.2013, 13:37
Vielleicht helfen diese Hinweise:

http://forum.aquariumcomputer.com/showthread.php?633-Verbinden-über-USB-bitte-zuerst-lesen!

ralfausc
09.05.2015, 22:59
Hallo,
es hatte damals nicht geholfen.
Ich hatte den Computer einfach so gelassen ,wie er ist.

Im April diesen Jahres bin ich umgezogen. Das Aq wurde abgebaut und ist nun in der neuen Wohnung wieder aufgebaut. Der Computer musste natürlich ebenfalls ausgebaut werden. Nun wäre die Gelegenheit, ihn einzuschicken, um ihn auf den neuesten Stand zu bringen.
Es ist ein ProfiLuxII Plus mit firmware 2.03/06.11.2006. SN 0611092054.

Ist dieser Computer noch im GHL Programm und kriegt man noch Updates?

MfG, der Ralf

GHL Support
11.05.2015, 14:21
Hallo,

der ProfiLux Plus II wird nicht mehr produziert.
Die höchstmögliche Firmware ist hier 5.17:
https://aquariumcomputer.com/de-DE/ghldownloads?fileID=181

ralfausc
11.05.2015, 16:05
Hallo,

kann ich meinen AqComputer dennoch für ein Udate einschicken (auch wenn er nicht mehr produziert wird)?

MfG, Ralf

GHL Support
12.05.2015, 12:39
Ja, natürlich.
Bitte wenden Sie sich an info@ghl-kl.de für weitere Einsendeinformationen.

ralfausc
12.05.2015, 16:14
Vielen Dank für die Infos.

ralfausc
05.11.2017, 15:27
Hallo,
seit meinem Umzug in eine andere Stadt lief das Aquarium zwei Jahre ohne den Computer.
Der Computer wurde zu GHL eingeschickt für ein Update.
Diese Woche bin ich endlich dazu gekommen, den Computer auszupacken und anzuschließen.

Mit dem PC verbindet sich der Aquariumcomputer immer noch nicht.
Das Problem werde ich in einer ruhigen Minute angehen.

Derzeit funktioniert die Dosing Unit 4 noch nicht wieder.
Ich lasse sie normalerweise als Zeitschaltuhr 1-4 laufen.
Die Zeitschaltuhren waren immer den Steckdosen 1-4 zugeordnet.
Ich wollte nun die ---Steckdosenfunktion--- im Menü ---Extras--- aufrufen.
Diese Unterfunktion erscheint aber nicht mehr.

Hat jemand eine Idee warum nicht?

MfG, Ralf

ralfausc
05.11.2017, 16:15
Die Verbindung PC ---x--- Aq Computer klappt jetzt.
Im PC finde ich im Menü ---Extras--- ebenfalls kein Untermenü ---Steckdosenfunktion---.
9737

PIWAWT
05.11.2017, 16:52
Hallo
Die Einstellungen für die Schaltsteckdosen waren noch nie unter "Extras" sondern schon immer unter "System" (aktuell, Schaltkanäle und Steckdosen)

Gruss Pit

ralfausc
15.11.2017, 12:27
Hallo Pit,
danke für die Antwort.
Ich habe erst heute wieder Zeit für den GHL Computer.
Dosierpumpen sind jetzt als Zeitschaltuhren 1-4 (nicht digital) programmiert.
Die Zeitschaltuhren sind den Steckdosenfunktionen 1-4 zugeordnet.
Werde heute schauen, ob das so funktioniert, wie beabsichtigt.

Verwirrend war, das in der schriftlichen Bedienungsanleitung der Unterpunkt "Steckdosenfunktion" 3.13.7 unter dem Punkt 3.13 "Extras" aufgeführt ist.
Da ich mich seit fast drei Jahren nicht mehr mit der Menüführung befasst habe, habe ich eben unter "Extras" gesucht und nicht unter "System".

Also Danke nochmal.

MfG, Ralf