PDA

View Full Version : PH-Steuerung über automatische CO2 Zufuhr



janeonline
06.10.2012, 16:05
Hallo,
ich habe an meinem Profilux Plus II einen PH-Sensor installiert. Die CO2-Steuerung läuft über die programmierbare Steckdose. Ist es möglich, die CO2-Zuhr in Abhängigkeit des PH-Wertes zu steuern? Mein PH-Wert ist derzeit bei 7,38 und ich würde ihn gerne auf 7,0 senken.
Für Antworten bin ich dankbar.
Viele Grüße Jane

AQUA-IT
06.10.2012, 16:18
Ja dafür die entsprechende Steckdose auf "ph-Wert 1 abwärts regeln" einstellen und den pH-Wert auf 7,0 einstellen. Und natürlich die Blasenzahl so einstellen das ein Wert von 7.0 auch erreicht werden kann.

janeonline
06.10.2012, 17:35
Vielen Dank für die Rückmeldung, es hat funktioniert!
LG Jane