PDA

View Full Version : Firmware 5.14 BETA für Durchfluss-Sensoren



Matthias
23.06.2012, 16:41
Die Firmware 5.14 BETA ist endlich fertig, ebenso das passende ProfiLuxControl 5.1.4.0

Es war - mal wieder - deutlich aufwändiger als gedacht, daher hat es länger gedauert als geplant.

Zunächst hat die 5.14 BETA-Status, in ein paar Tagen wird daraus dann die Release.

Die Änderungen:
- Anzeige für EHEIM korrigiert
- Unterstützung Durchfluss-Sensoren
sonst keine

Wichtig: Vor dem Update unbedingt alle Einstellungen sichern, nach dem Update wird ein Werksreset ausgeführt!!!

... und wieder vielen Dank an unsere wagemutigen Beta-Tester!

DennisMeyer
23.06.2012, 21:17
Das Update verlief einwandfrei. Alle einstellungen waren nach dem Update noch vorhanden, hat sich nichts verändert. Bis jetzt läuft alles bestens.

Matthias
25.06.2012, 07:23
Danke DM, damit hat sich meine Nachfrage im anderen Thread erledigt

Frage an die anderen User (5.14 BETA wurde immerhin schon über 40x heruntergeladen):
- klappt alles, vor allem Durchfluss-Sensor?

ich würde gerne sobald wie möglich die Release daraus machen

legau
25.06.2012, 10:25
Hallo Herr Gross

Ich habe mal meinen 'Süsswasser' GHL auf die neueste Version gebracht. Auf den ersten Blick funktioniert alles. Durchfluss kann ich leider nicht testen, da ich die Sensoren noch nicht erhalten habe....
Werde am Nachmittag noch den salzigen updaten.

Grüsse

DennisMeyer
25.06.2012, 11:28
Wird evtl auch bald schon etwas vom neuen Webserver zu sehen sein?

maik
25.06.2012, 12:00
Hey Dennis, dass würde mich auch interessieren (-: ich trau mich nur nicht mehr nachfragen :-)

@ GHL: Das Update auf 5.14 lief und läuft ohne Probleme.

Nur nach wie vor lassen sich die Schaltsteckdosen nicht über die Konsole des Webservers schalten.

http://forum.aquariumcomputer.com/showthread.php?5693-GHL-bittet-um-Eure-Mithilfe!&p=36014#post36014

Gruß Maik

Stichling
09.07.2012, 19:31
Hallo,
habe mehrfach versucht meinen Profilux 3.1N ex Firmwareversion 5.13 auf Version 5.14beta zu aktualisieren, allerdings bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
"Diese Datei ist nicht zum update dieses Gerätes geeignet".
Verwendet habe ich die Datei: ProfiLux3_V514_GER_ENG.mhx

Was ist da los?..würde gerne meine Durchflußsensoren benutzen können.

Matthias
13.07.2012, 10:53
heute kommt eine Update zu ProfiLuxControl (5.1.4.2), damit können dann auch alle 3.1xxx geflasht werden