ich habe mir vor 2 Tagen das Profilux 3 Megaset gegönnt, hab auch alles soweit eingerichtet.
Wenn ich jetzt z.b. eine Pumpe übers Internet oder Plc ansteuer, läuft sie erstmal an und schaltet nach ca. 5 sec automatisch ab, ist das normal?
Muss ich irgendetwas in den Einstellungen vornehmen, um eine längere Kontrolle zu ermöglichen?
Eigentlich ist das ja nicht schlecht, dass es z.b. eine Sicherheitsaschaltung nach einer gewissen zeit gibt, vorallem wenn der Zugriff abbrechen sollte, aber bei 5 sec kann man nicht wirklich viel bewierken.

Gruß Alex

Matthias
21.04.2012, 13:58
da ist momentan ein Timeout von 10s drin

das wird mit dem nächsten Update von Webserver, ProfiLuxControl, Touch, etc. alles grundlegend geändert

AMann2003
21.04.2012, 16:13
Hallo,
ja stimmt 10sec, hatte das irgendwie kürzer in Erinnerung.
Super, danke fü die Info.
Gruß Alex

Matthias
21.04.2012, 18:53
das sollte Abhilfe bringen:

http://forum.aquariumcomputer.com/showthread.php?5547-Problem-mit-manuellem-Schalten-Steckdosen-in-5.12-gel%F6st!

maik
23.04.2012, 01:22
Moin Matthias,

das ist leider nicht so !

Gruß Maik


Na so was ! das funktioniert nach dem zweitem mal aufspielen der Firmware 5.12b jetzt doch wieder 1 A !!!

Danke Matthias für die Wochenendarbeit

Maik

Matthias
23.04.2012, 07:17
um die Steckdosen über das Webinterface schalten zu können ist noch folgendes erforderlich:

nach Reset muss wenigstens 1 Mal in PLC die manuelle Betätigung Steckdosen aktiviert worden sein

Hintergrund:
PLC entsperrt dann alle Steckdosen für die manuelle Verstellung

das ist ein neues Sicherheitsfeature, welchses die "alte" Weboberfläche noch nicht unterstützt

mit dem neuen Webinterface ist das dann auch dauerhaft behoben

maik
23.04.2012, 11:18
ok !

AMann2003
24.04.2012, 14:44
Hallo,
ich hab den Profilux upgedatet und die PLC 5.1.2.5 installiert, hier die Steckdosen manuel an und aus geschaltet, leider kann ich nicht übers Internet schalten, die Buttons lassen sich nicht anklicken (außer Wartungsschalter und Blitz...).
Auch die eingestellten Sensorwerte, wie Sollwert, Hysterese... werden auf der Internetseite mit 0 angezeigt.
Kann es sein, dass ich noch etwas im PLC aktivieren muss, damit ich übers INternet zugreifen kann?

Gruß Alex

AQUA-IT
24.04.2012, 15:01
Bitte auch mal die Suchfunktion des Forums nutzen...

http://forum.aquariumcomputer.com/showthread.php?5527-Firmware-5.12-jetzt-Release-Status/page2&highlight=l%F6schen