PDA

View Full Version : Dosierpumpeneinheit 4fach an ProfiLux II



lupusnovus
17.04.2012, 15:22
Hallo,

ich als Anfänger habe ein Problem, die 4fach-Dosiereinheit mit dem ProfiLux II richtig anzusteuern (Firmware 4.05, ProfiLux Control 4.0.8.1).
Angeschlossen an S1-S4 ist eine 6fach Powerbar6D-D, Häkchen bei" Digitale Steckdosenleiste an S1-S4 angeschlossen".
Nummerierung einer digitalen Steckdose auf S9-S14. S14 ist auf "dauernd an" eingestellt, dort ist das Netzteil der Dosiereinheit angeschlossen.
Dosiereinheit ist an S5-S8 angeschlossen.
Nun bekomme ich die Pumpen über die Steckdosenfunktion "Dosierpumpe" nicht zum Laufen, wenn ich S5 und S8 als Dosierpumpe einstelle und wenn ich die Uhrzeit auf 23:59:00 stelle und bis zum Wechsel auf 00:00:00 warte.

Was mache ich falsch?

Gruß,

Wolf

Matthias
17.04.2012, 17:08
reagieren die Pumpen auf manuelle Betätigung von S5 ... S8 in ProfiLuxControl?

lupusnovus
17.04.2012, 18:26
Danke für die Frage, nein, das tun sie nicht!
D.h. also, dass die Adressierung nicht stimmt, oder?

Gruß,
Wolf

lupusnovus
18.04.2012, 06:52
Danke für die Nachfrage wegen der manuellen Betätigung, das war der entscheidende Hinweis!
Die digitale Steckdose war nicht richtig adressiert. Geändert auf S9 bis S14 (ich hatte angenommen, das sei schon der Fall), manuell ausprobiert und siehe da, es funktioniert!

Danke für die Hilfe!

Gruß,

Wolf