Hallo Zusammen,

ich finde leider nichts in der Bedienungsanleitung und hier im Forum.
Wie schließe ich die genannte Powerbar am Profilux an? Meine alte mit 4 Dosen funktioniert wunderbar. Die Neue mit 6 Dosen blinkt aber immer nur (grünes Power-LED). Im Programm habe ich den Haken bei digitaler Steckdose an S1-S4 angeklickt und die Nummern der Dose konfiguriert. Leider tut sich aber gar nichts...

Gruß
Markus

DennisMeyer
25.03.2012, 15:23
Wenn Du die Powerbar 6D PAB hast dann musst Du sie über den PAB Anschluss mit dem entsprechenden PAB Kabel anschließen. Die angeschlossene Leiste musst Du dann über den PL als PAB Gerät zuordnen.

Den Haken den Du im PLC bei digitaler Steckdose an S1-S4 gesetzt hast, muss entfernt werden, da die Steckdose nicht über diese Schnittstelle angeschlossen wird.
Wenn Du nur die 6D Leiste hast dann ist es so richtig aber nicht bei der PAB.

Nach dem zuordnen als PAB Gerät musst Du nur noch am PL die Anfangs und Endsteckdose der neuen Leiste einstellen, da Deine 4er Dose sicherlich momentan 1-4 belegt.

Jetzt sollte eigentlich alles funktionieren, auf jeden Fall ging es bei mir so.

finesse
25.03.2012, 17:51
Hallo,

super danke, hat funktioniert!

Gruß
Markus

DennisMeyer
26.03.2012, 13:13
...schön das es geklappt hat.....