View Full Version : Zeitschaltuhr über 24h
Hallo
Ich habe eine Niveauregelung programmiert, aus Kostengründen (Niedertarif) ist die nur Nachts und am Wochenende aktiv. Es geht um eine Osmoseanlage mit Boosterpumpe und wenn die das Nachts günstiger machen kann...
Nun zu meiner Frage:
Unter der Woche mache ich ganz einfach ZSU von 20:00 bis 07:00
Am Samstag und Sonntag möchte ich aber 00:00 bis 24:00, aber so kann ich das ja nicht einstellen. Wenn ich 00:00 bis 23:59 eingebe, gehe ich davon aus das ich eine Minute Unterbruch habe und somit spült die Osmose Anlage wieder von neuen und es gehen viele Liter Wasser direkt in die Kanalisation.
Wie kann ich das Umgehen, dass die die Anlage durchläuft?
Gruss
Urs
Wieso nicht 00:00 bis 00:00?
Weil man das zwar eingeben, aber nicht speichern kann....
Unbedarfter
28.11.2011, 15:53
Und was ist, wenn Du 23:59:59 eingibst?
Sekunden werden bei den ZSU nicht gespeichert
Unbedarfter
28.11.2011, 16:20
Okay, dann wäre eventuell eine Lösung mit der Programmierlogik möglich:
Eingang 1: Zeitschaltuhr "x" 00:00 bis 12:00
Eingang 2: Zeitschaltuhr "y" 12:00 bis 00:00
Progammlogik: Zeitschaltuhr "x" OR Zeitschaltuhr "y"
Damit sollte doch ein 24 Stundenbetrieb möglich sein und dann halt auf die gewünschte Zeit erweitern...
Werde ich versuchen, aber .... Was meint eigentlich GHL dazu?
Könnte man da nicht über die prog. Logik ( mit Umwegen ):
Mo-Fr 20:00 bis 07:00 und sonst immer An ???
oder
Zeitschaltuhr Mo-Fr 20:00 bis 07:00 sonst Variante von eben "Unbedarfter"
... das ist nur so ne Idee mit der prog. Logik hab ich mich noch nicht befasst.
gruß maik
Unbedarfter
28.11.2011, 16:37
2. Vorschlag
(Der funktioniert aber nur, wenn es um die 24 Stunden eines Tages bzw. mehrerer Tage geht!)
Irgendeinen Zeitrahmen bei Zeitschaltuhr "x" vorgeben
1. Eingang Zeitschaltuhr "x"
2. Eingang Zeitschaltuhr "x" invers
Programmlogik: OR
Damit deckst Du genau 24 Stunden ab oder eine entsprechende Anzahl von gewählten Tagen und benötigst nur eine Zeitschaltuhr.
Ok an dieser Stelle sollte man eine zusätzliche Möglichkeit einbauen und zwar entweder einen 24h Dauerbetrieb für den gewünschten Tag oder die Sekunden mit einbeziehen.
Im mom kommst du da nur mit verknüpfen der zeitschaltuhren weiter ich würde es dann aber wie folgt lösen.
Die Anlage ist immer ein auser wenn die zeitschaltuhr an ist die Uhr machst du auf die Werktage Mo-Fr von 07-21 oder wie du deinen tagstrom hast.
Programmlogik AnD Funktion eingang1 Osmose Eingang 2 invertieren zeitschaltuhr.
Fertig bist du da die zeitschaltuhr ja am we Sa und so nicht einschaltet sondern nur am Werktag kann die Anlage 48h durchlaufen ohne abzuschalten dass sollte so funktionieren.
Gruß Sven
@ Sven Das klingt nach einer praktikablen Lösung-Danke dafür!
Aber was meint GHL dazu?
Gruss
Urs
Meld dich dann mal zurück ob es funktioniert. Würd mich mal interessieren danke.
Hallo Lalune
Es sieht aus wie als wenn es funktionieren würde! Danke
Gruss
Urs