PDA

View Full Version : Emailversand über Profilux mit sensordaten



diskusspezi
03.11.2011, 21:45
Hallo zusammen,
ich bin seit kurzen Besitzer eines PL3 und möchte die Emailfunktion des Profilux nutzen um Sensordaten zu übertragen.
Gibt es die Möglichkeit z.B. Temp. PH usw. ähnlich wie bei der Emailfunktion via PC direkt vom Profilux zu senden?

Viele Grüße
Frank

AQUA-IT
03.11.2011, 22:02
Ja in der Nachricht kann man Variablen einfügen wie in diesen Beispiel

Das in den Variablentext

$$ALMS$$
$$REPS[10][5]$$$$ALMS[x]$$
$$REPE$$
S
$$REPS[32][00]$$ $$SENN[xx]$$ - $$SENV[xx]$$
$$REPE$$
I
$$REPS[32][01]$$ $$ILLN[xx]$$ - $$ILLV[xx]$$
$$REPE$$
S
$$REPS[32][02]$$ $$SWIN[xx]$$ - $$SWIS[xx]$$ [$$SWIC[xx]$$]
$$REPE$$
L

ergibt als EMail so was hier...

kein Alarm - alles OK

S
pH-Wert 1 - 7.73pH
Temperatur 1 - 24.6C
Leitwert(F) 1 - 357uS
Redox 1 - 506mV
Lufttemper. 1 - 22.0C
Humiditaet 1 - 70.3%
TEMPERATUR 2 - 24.6C

I
Beleucht. 1 - 100%
Beleucht. 2 - 100%
Beleucht. 3 - 0%
Beleucht. 4 - 0%
Beleucht. 6 - 100%
Beleucht.10 - 100%

S
S 5 - Aus [0.0 A]
S 6 - Aus [0.0 A]
S 7 - Aus [0.0 A]
S 9 - Ein [0.0 A]
S10 - Ein [0.0 A]
S11 - Ein [0.4 A]
S12 - Ein [0.0 A]
S13 - Aus [0.0 A]
S14 - Aus [0.0 A]

L
Niveau 1 -

diskusspezi
04.11.2011, 22:30
Hallo Jens,
vielen Dank für den Hinweis, ich konnte die Benachrichtigung meinen Wünschen entsprechend aufbauen.
Viele Grüße
aus Zwickau

calimero
19.12.2011, 14:23
Hallo Jens,

genau so was brauche ich auch, wo muss ich diese wilden Zeichen hinschreiben?
Habe nämlich das Problem, dass ich gerade im Urlaub eine Mail bekomme weil wie sich herausgestellt hatte der Wasserpegel im TB unter dem Fühler war.
Nun bekomme ich einerseits immer wieder Emails also ständig bis der Alarm weg ist - was natürlich schwierig da ich zwar meinen Mac dabei habe aber der VPN Zugang im Hotel irgendwie nicht durchgeht und somit ich keinen Zugriff auf den profilux 3ex habe und andererseits mein Pfleger keine Ahnung wie er den Fehler wegbekommt obwohl er Wasser nachgefüllt hat - ok Stecker raus und wieder rein aber das soll es ja auch nicht sein :)

Das Fehlwasser wäre auch nicht schlimm gewesen und am nächsten Tag hätte er immer noch nachfüllen können.

Nun meine Frage:

wie programmiere ich das ganze das er nicht ständig Mails schreibt sondern nur eine oder in größeren Abständen
wo muss ich die Symbole für die Sensortasten etc. einbinden damit ich diese in der Email sehe?
kann man auch anderweitig auf den Profilux zugreifen wenn VPN nicht geht? Habe einen DynDns aber wenn ich die anwähle kommt meine Webcam.
Als Router hängt eine Fritzbox dran


Danke und verschneite Grüße
Georg

AjakAndi
19.12.2011, 14:52
Hi Georg,

wie programmiere ich das ganze das er nicht ständig Mails schreibt sondern nur eine oder in größeren Abständen

mit PLC dann die E-Mail Benachrichtigungen bearbeiten, dort kommen die Grunddaten rein was gesendet/ gemeldet werden soll und dort kannst du auch einstellen
wann/ warum der ProfiLux sich wie oft melden soll! ... hier sind die Infos wegen den Variablentexten/ Token (http://support.aquariumcomputer.com/downloads/Benutzerdefinierte%20Webseiten%20fuer%20ProfiLux%2 03_V509.pdf)!

212021212122


Habe einen DynDns aber wenn ich die anwähle kommt meine Webcam. Als Router hängt eine Fritzbox dran

Das Problem DynDNS kannst du lösen indem du für deine Webcam einen anderen Prot nimmst und dieses in die Webcam und auch als Portweiterleitung in deine Fritzbox eingibst! Dann kannst du PL3Ex und Webcam von außen erreichen!

Gruß

Andreas

maik
19.12.2011, 15:24
Habe einen DynDns aber wenn ich die anwähle kommt meine Webcam.

Hey Georg,

der Cam teilst Du Port 8080 zu, dem PL Port 80, dies muss auch im Router bei den entsprechenden IP's so eingestellt werden.

Aus dem Netz erreichst Du dann zB. unter

xxxxxxx.dyndns.org den Profilux

xxxxxxx.dyndns.org:8080 die Cam

gruß maik