Hallo zusammen,

da ich die Antwort auf meine Frage im Forum nicht gefunden habe, stelle ich sie nun mal....

kann man eine Steckdose auch mehrfach belasten?

z.B. eine Pumpe und ein abschäumer die beide gleichzeitig ein und aus geschaltet werden müssen.

kann ich da eine normale 2fach Steckdose an der 4fachleiste anschliessen?

AQUA-IT
16.10.2011, 11:38
Ja kann man schon. Allerdings kann beim Schalten von mehreren Pumpen an einer Steckdose der Steckdosenleiste der Einschaltstrom zu hoch werden. Für diese Fälle gibt es bei den gängigen Elektronikversendern Zwischenstecker mit Einschaltstrombegrenzern.

Giovag85
16.10.2011, 14:43
ok vielen dank,

aber um wieviel kann man eine Steckdose belasten?

Wirus
16.10.2011, 15:12
Aus der Doku und den Beschrebungen auf der Webseite


Belastbar bis 2300 Watt pro Steckdose (In Summe maximal 3600 W)

Giovag85
16.10.2011, 17:22
hm.
wenn ich also z.B zwei Steckdosen mit 3600w belege, kann ich die weiteren 2 garnicht verwenden...

wenn man davon ausgeht das ich eine 4fach Steckdosenleiste habe.

AQUA-IT
16.10.2011, 18:33
Genau.. die Gesamtleistung aller Steckdosen darf 3600 W nicht überschreiten.

Wirus
16.10.2011, 22:12
wenn man davon ausgeht das ich eine 4fach Steckdosenleiste habe

Öhem .... was willst Du mit den 3600 Watt machen? Fischsuppe kochen?

Aber im Ernst: Die 3600 Watt resultieren auch aus der Belastbarkeit Deiner Zuleitungen - ausgehend von einer normalen Hausinstallation
Ich vermute, Deine Pumpe und dein Abschäumer bringen es in Summe nicht mal auf einhalbes kW, geschweige denn auch nur in die Nähe der erlaubten 2300W.
Dein einziges Problem könnten die Anlaufströme werden, manche Pumpen sind da recht heftig, speziell wenn sie mit einem Trafo oder Netzteil und Kleinspannung betrieben werden.

Giovag85
17.10.2011, 06:57
Hi, ich rede hier nur von Theorie :)

im Grunde will ich nur eine Tetratec aps 50 pumpe (für mein Sander Piccolo Abschäumer)
und ein Eheim Liberty 2042 Anhängefilter betreiben.
was Anlaufstrom angeht, die 2 da oben sind im Grunde ganz harmlos....


ich könnte aber z.B. meine Anlage da anschliessen und als Wecker benutzen :)
da sind solche Watt zahlen ganz leicht zu erreichen....

Trotz allem, Leider keine Fischsuppe :) dagegen ich bin allergisch.