PDA

View Full Version : Anschlüsse



Buehlerp
23.06.2009, 12:07
Hallo
Ich bin am Bau eines Wüstenterrariums mit den Massen 320 x 70 x 80 cm
Ausgerüstet wird es mit dem Profilux II Terra
Nun habe ich folgendes Zubehör dazu gekauft:
1x Powerbar6D-CH
2x Profilux Simu-L
2x Aluleuchtbalken 2flammig gemeinsam dimmbar 2x54watt T5
Hinzukommen werden:
3 Wärmespotts ca 100Watt
1 Heizstein
1 Ultraschallvernebler
1 kleine Zimmerbrunnenpumpe

Kann ich die Steckdosenleiste (6-fach) an den S1-S4 Port anschliessen und sind dann alle Dosen Schalt und Dimmbar?
Kann ich die Ledleisten bzw Leuchtbalken über ein Y-Kabel an L1-L2 bzw L3-L4 anschliessen?

Matthias
24.06.2009, 17:20
die Powerbar6D kann nur schalten (alles getrennt und frei einstellbar) aber nicht dimmen
die 2 Simu bzw. 2 Leuchtbalken können je über Y-Stück angeschlossen werden

Buehlerp
10.07.2009, 12:04
Hallo
Ich habe nun 2 Aluleuchtbalken und 2 Simu-L über je 1 Y-Kabel an L1/L2 und L3/L4 angeschlossen.
Wenn ich nun Gewitter simuliere hört mann dass die Leuchtbalken auch ein Signal erhalten.
Wie kann ich L3/L4 einstellen dass auf diesem Anschluss bei Gewitter kein Signal rausgeht?
MfG
P.Bühler

Matthias
10.07.2009, 15:11
das geht leider nicht

allerdings sind die Gewitter-Impulse so kurz dass die Relais in den Leuchtbalken nicht schalten, das ist also kein Problem (außer man stört sich an dem leichten Klicken)

oder flackern die Leuchtbalken dabei?