PDA

View Full Version : Wasserwechsel -> Alarm: Pegel



inworld
16.08.2011, 15:31
Hallo miteinander.

Modell: ProfiLux 3 eX
FW-Version 5.08a vom 2011-05-17

L1: Wasserwechsel (optisch GHL)
L2: nicht aktiv (Schwimmer GHL)
Reaktionszeit 30s
max. Schaltdauer 30min

exakt eine Minute nach "Start Wasserw 1" steht ein "Alarm: Pegel" an.
Es ist dabei egal, wie ich Reaktionszeit oder Schaltdauer einstelle:
eine Minute..klack und beide involvierten Steckdosen sind aus.

Lt. Niveau/Diagnose sieht alles so aus wie es sein soll:
zuerst drei "X", dann geht L1 auf "-", dann kommt schon der Alarm.
Durch wiederholtes Quittieren des Alarm und erneutem manuellem Wasserwechsel schaffe ich L2 auf "-" und das Auffüllen beginnt.
Es spielt auch keine Rolle, ob ich "Wasserwechsel" oder "Wasserwechsel und Füllstandregelung" einstelle.
Füllstandsregelung funktioniert tadellos.

Da es keine Mac-Version gibt druecke ich ausschliesslich auf dem Gerät herum und finde auch nach stundenlangem lesen/suchen/einstellen keine andere Ursache.

Weiss jemand Rat?

Gruss
Marc

inworld
24.08.2011, 12:05
hello again,

mit diesem Fehler bin ich auch nach 8 Tagen Lesen & Probieren keinen Schritt weiter:
alles funktioniert wie im Programmierhandbuch beschrieben, solange im Modus "Wasserwechsel" Sensor 1 nicht länger als (exakt) 60 Sekunden aus dem Wasser ist.
Bei Füllstandregelung (nach manuellem Ablassen von Wasser) gibt es diese Grenze nicht, so dass es sich wohl nicht um einen Leckage-Alarm handelt.

Daher mein Verdacht: bei Firmware 5.08a ist etwas an der programmierbare Logik des Wasserwechsel zerschossen.
Oder ist das Feature und alle wechseln ihr Wasser in unter einer Minute? ;)

Für sachdienliche Hinweise in diese oder jede andere Richtung bin ich natürlich weiterhin dankbar.

Gruss
Marc

Matthias
26.08.2011, 03:03
Hallo,

die max. Schaltdauer muss für L1 UND L2 eingestellt werden da beim automatischen Wasserwechsel 2 Sensoren und 2 Steckdosen beteiligt sind.

Zum Mac: Die meisten Kunden verwenden Windows-Emulatoren, das funktioniert gut. Zu dem Thema findet sich im Forum einiges.

inworld
26.08.2011, 05:03
Das war es natürlich und ich nahm (als Informatiker) das "nicht aktiv" zu wörtlich, hätte aber mal auf "weiter" dücken sollen, denn dann wäre mir die 00:01:00 direkt ins Auge gesprungen :)

Danke für die Lösung und spätestens für mein erstes Firmware-Update werde ich auf dem Mac das Virtualbox bemühen.

beste Grüße
Marc