18.07.2011, 23:28
Hallo,- ich hänge an folg. Stelle fest:
4.1.1. Pumpe zurücksetzen klappt.
4.1.2. Pumpe adressieren klappt bis zu der Stelle, wo nach Drücken der Set-Taste die LED blau/Gelb leuchten soll, weil eine Adresse zugewiesen wird.
Hier leuchtet diese Blau/gelb-Kombo 1x, springt dann sofort auf rot/blau und bleibt dann so.

Ich erbitte dringend Hilfestellung, weil ich jetzt schon ein paar Stunden dran bin.
IM PLC/VorTech-Übersicht wird die Pumpe als Pumpe1 MP10W mit Firm 2.01 erkannt.

Besten Dank
Peter L.

Peter Lustig
19.07.2011, 00:28
Frag mich nicht wie,... aber es klappt jetzt.
Hat als Pumpe 1 nun eine MP40W ohne Firm und Antwort,-
aber als Pumpe 2 findet er meine MP10 und schaltet diese auch.
Surprise... surprise !!

PL

GHL Support
19.07.2011, 10:00
Laut Handbuch von EcoTech deutet der Blink-Code rot/blau auf ein Kommunikationsproblem zwischen Steuergerät und VorTech-Controller hin.

EcoTech-Handbuch:
- die Distanz zu den Steuergeräten und VorTech-Controller darf bis zu ca. 3m betragen
- Hindernisse sind in der Funkstecke (das Aquarium mit Wasser ist ein Hindernis) zu vermeiden