PDA

View Full Version : PLC 5.0.9.0 und programmierbare Logik



crazy-cowboy
03.06.2011, 12:02
Hallo zusammen,

wollte grad an den programmierbaren Logiken rumbasteln, dabei ist mir folgendes Problem aufgefallen: Wenn ich eine Logik bearbeiten möchte und bei Eingang 1 oder Eingang 2 auf "Ändern" klicke erscheint die Fehlermeldung "Es wurde versucht, einen nicht unterstützten Vorgang auszuführen". Funktion und Beschreibung ist weiterhin änderbar. Hatte PLC 5.0.9.0 und FW 5.0.9 installiert, bei Änderung auf PLC 5.0.9.0 und FW 5.0.8a gleiches Problem, erst bei PLC 5.0.8.1 und FW 5.0.8a funtionierte das ganze wieder.

Gruß Ingo

boboxx
03.06.2011, 16:29
I have reported that same issue here:
http://forum.aquariumcomputer.com/showthread.php?4335-ProfiLuxControl-5.0.9.0-and-firmware-5.09-for-P3&p=25842#post25842

Transmitter
04.06.2011, 17:02
Hallo zusammen,

wollte grad an den programmierbaren Logiken rumbasteln, dabei ist mir folgendes Problem aufgefallen: Wenn ich eine Logik bearbeiten möchte und bei Eingang 1 oder Eingang 2 auf "Ändern" klicke erscheint die Fehlermeldung "Es wurde versucht, einen nicht unterstützten Vorgang auszuführen". Funktion und Beschreibung ist weiterhin änderbar. Hatte PLC 5.0.9.0 und FW 5.0.9 installiert, bei Änderung auf PLC 5.0.9.0 und FW 5.0.8a gleiches Problem, erst bei PLC 5.0.8.1 und FW 5.0.8a funtionierte das ganze wieder.

Gruß Ingo

Ich kann den Fehler bestätigen, auch bei mir: :mad:

1673

ProfiLux II PLUS mit FW 5.0.8a, PLC 5.0.9.0, WIN7 :confused:

Gruß

P.S.: !!! WICHTIG !!! PLC -Vorversion 5.0.8.1 noch ohne diesen Fehler! (auch jetzt noch, habe sie nochmal zusätzlich wieder installiert)

eiche2001de
04.06.2011, 20:57
kann ich auch bestätigen.

soltec7
04.06.2011, 22:59
Hallo

bei mir mit Profilux Firmware 5.09 und PLC 5.0.9.0 => das gleiche Problem.

Dann Test Profilux Firmware 5.09 und PLC 5.0.7.3 => Kein Problem.

Matthias
06.06.2011, 16:22
Danke für die sachlichen Hinweise.
Wurde in PLC 5.0.9.1 korrigiert, gibt es zum Download.

soltec7
06.06.2011, 16:45
Hallo Matthias,

ich (wir) habe(n) fuer die schnelle Hilfe zu danken..............

crazy-cowboy
06.06.2011, 16:56
Jep, vielen Dank! Jetze gehts wieder ans Basteln :)

Transmitter
06.06.2011, 18:56
Danke für die sachlichen Hinweise.
Wurde in PLC 5.0.9.1 korrigiert, gibt es zum Download.

Prima Reaktion, und das so sehr schnell. Danke, wirklich gut, Fehler ausgemerzt!:D

Gruß