PDA

View Full Version : Licht aus bei Temperaturanstieg



Michael123
02.06.2011, 09:13
Hallo zusammen,

wenn die Temperatur über 26,5 C steigt würde ich gerne ein Licht (in Steckdose 2) ausschalten. Ist sowas möglich? Habe schon die Anleitung "Programmierbare Logik von aqua-it) gelesen ! Leider verstehe ich das alles nicht so genau.

Gruss Michael

Wirus
02.06.2011, 10:07
Bei "Temperatur 1" die Kühldifferenz (oben links, unter dem Sollwert) auf die gewünschte Temperaturerhöhung stellen
Bei "Programmierbare Logik" ein Gatter aussuchen
"Eingang 1" auf "Temperatur 1", "Kühlung" und "Invers" stellen
"Eingang 2" auf "Beleuchtung" und Deine Beleuchtungsnummer stellen
Funktion auf "AND" stellen und speicherrn
Das gewählte Logikgatter der Steckdose 2 zuweisen

Michael123
02.06.2011, 10:26
Hi Klaus,
es soll so sein, dass zuerst bei z.B. 25,8C Venti angeht, dann bei z.B. 26,5 C ein Licht ausgehen soll, das sich in Steckdose 2 befindet. Somit kann ich Deinen Vorschlag nicht nehmen, da ich gestern schon bei Kühldifferenz den Wert eingegeben habe, wo der Ventilator angehen soll.

Wirus
02.06.2011, 10:44
Misch nix Klaus ...

aber den Vorschlag kannst Du trotzdem nehhmen. Du musst nur einen virtuellen Temperatursensor als Kopie von Temperatur 1 anlegen (geht nur am Gerät, nicht über PLC)

Michael123
02.06.2011, 11:02
kann das aber nicht, bin kein Profi. Gibt es auch einfache Variante ?

seafox
02.06.2011, 13:56
Gibt es auch einfache Variante ?

Schau dir mal unter Beleuchtung den Menüpunkt -> Temperaturabhängige Lichtreduzierung an.

Michael123
02.06.2011, 14:53
habe es mir angeschaut, denke aber das löst das Problem nicht.
In Steckdosenleiste 1 ist eine Lampe, die soll immer anbleiben, egal wie heiss.
Steckdosenleiste 2: diese soll ausgehen, sobald Temperatur zu hoch ist

millenniumpilot
02.06.2011, 15:51
Hi,

dann definiere dir eine Beleuctung, welche eine temperaturabhängige Lichtreduzierung aktiviert hat und lege sie auf Steckdose 2. Wäre das etwas?

Michael123
02.06.2011, 17:06
Hi,

und was heisst Abschaltschwelle unter Einstellungen für nicht dimmbare Leuchten?

millenniumpilot
02.06.2011, 17:35
dimmbare Leuchten werden langsam herunter gedimmt, bei "normalen" Lampen geht dies natürlich nicht. Daher wird festgelegt, ab welcher Temperaturüberschreitung das Licht ausgehen soll. Hast Du als Normal/Solltemperatur 26Grad und stellst als Abschaltschwelle 3Grad ein, so geht das Licht bei 29 Grad aus. Ab und an hilft auch das Lesen.

Gruß Dirk

Michael123
02.06.2011, 17:41
Hi,

dann definiere dir eine Beleuctung, welche eine temperaturabhängige Lichtreduzierung aktiviert hat und lege sie auf Steckdose 2. Wäre das etwas?

Dann erklär mal das bitte! Was muss ich hier tun?

seafox
03.06.2011, 06:09
Guten Moin,
Dies ist in der Bedienungsanleitung unter Punkt 5.9 (Seite 26) sehr gut beschrieben.
http://support.aquariumcomputer.com/downloads/Programmierhandbuch_V507-PL3.pdf

Michael123
03.06.2011, 13:40
Bei "Temperatur 1" die Kühldifferenz (oben links, unter dem Sollwert) auf die gewünschte Temperaturerhöhung stellen
Bei "Programmierbare Logik" ein Gatter aussuchen
"Eingang 1" auf "Temperatur 1", "Kühlung" und "Invers" stellen
"Eingang 2" auf "Beleuchtung" und Deine Beleuchtungsnummer stellen
Funktion auf "AND" stellen und speicherrn
Das gewählte Logikgatter der Steckdose 2 zuweisen



Eingang 2 ist Schaltsteckdose 2. Ist einfach "nichtdimmbare" Leuchte.
Wie muss ich das Logikgatter der Steckdose 2 zuweisen?
Geht das dann überhaupt ?