bigbone
26.04.2011, 08:59
Hallo,
ich bitte um Unterstützung beim Anschließen meiner Geräte an das PL3
Anlage: PL3 mit L1/2, L3/4 FW: 5.00 S/W: 5.0.7
Anzuschließende Geräte:
-) 2x Tunze 6055 mit P1 - L1 und P2 - L4 (getrennt steuerbar)
-) PL Simu (blau und rot getrennt steuerbar)
-) 4 Leuchtbalken über EVG-AP-2F auf 2 Steuerbare Kreise (2xT5 Lumix, 2xT5 Tropic getrennt steuerbar)
Frage:
Nach meiner Überlegung habe ich 4 Eingänge für 6 Steuerbare Kreise.
Anders herum ausgedrückt: 4 Kabel mit Y Aadapter auf L1/2, L3/4 aber 6 Steuerbare Kreise. Wie soll das gehen?
Gibt es eine Möglichkeit mit nur 4 Kanälen am PL3, alle genannten Geräte getrennt zu steuern oder muss ich eine Zusätzliche Steckkarte besorgen (L 5/6) damit es funktioniert?
Auf welche L- Belegung sind die einzelnen Geräte Werkseitig eingestellt. Hier komme ich doch wahrscheinlich in konflikt mit den einzelnen Kanälen (L 3, 5, 6 usw.) oder? Muss ich etwas umprogrammieren? Bitte um Auflistung welchen Kanal jedes Gerät belegen soll.
In der Beschreibung 5.00 vom 4.2.2010 Punkt 5.5.2 ist die Auflistung der Pumpenanzahl beschrieben. In Zeile 8 steht:
Anzahl Pumpen in Gruppe 1 = 1 / Zugehörig zu Gruppe 1: 1 Pumpe.
Anzahl Pumpen in Gruppe 2 = 1 / Zugehörig zu Gruppe 2: 1 Pumpe.
Weshalb sind dann in der letzten Spalte "Zu Gruppe 2 gehörende Pumpen" ZWEI gelistet? In Summe sind es doch nur 2, wo kommt dritte Pumpe her? Ich verstehe die Liste nicht und bitte um Klärung ob hier ein Denkfehler meinerseits vorliegt.
Über welche Verbindung ist ein FW-Update möglich, über LAN steigt das Gerät jedes mal aus.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
ich bitte um Unterstützung beim Anschließen meiner Geräte an das PL3
Anlage: PL3 mit L1/2, L3/4 FW: 5.00 S/W: 5.0.7
Anzuschließende Geräte:
-) 2x Tunze 6055 mit P1 - L1 und P2 - L4 (getrennt steuerbar)
-) PL Simu (blau und rot getrennt steuerbar)
-) 4 Leuchtbalken über EVG-AP-2F auf 2 Steuerbare Kreise (2xT5 Lumix, 2xT5 Tropic getrennt steuerbar)
Frage:
Nach meiner Überlegung habe ich 4 Eingänge für 6 Steuerbare Kreise.
Anders herum ausgedrückt: 4 Kabel mit Y Aadapter auf L1/2, L3/4 aber 6 Steuerbare Kreise. Wie soll das gehen?
Gibt es eine Möglichkeit mit nur 4 Kanälen am PL3, alle genannten Geräte getrennt zu steuern oder muss ich eine Zusätzliche Steckkarte besorgen (L 5/6) damit es funktioniert?
Auf welche L- Belegung sind die einzelnen Geräte Werkseitig eingestellt. Hier komme ich doch wahrscheinlich in konflikt mit den einzelnen Kanälen (L 3, 5, 6 usw.) oder? Muss ich etwas umprogrammieren? Bitte um Auflistung welchen Kanal jedes Gerät belegen soll.
In der Beschreibung 5.00 vom 4.2.2010 Punkt 5.5.2 ist die Auflistung der Pumpenanzahl beschrieben. In Zeile 8 steht:
Anzahl Pumpen in Gruppe 1 = 1 / Zugehörig zu Gruppe 1: 1 Pumpe.
Anzahl Pumpen in Gruppe 2 = 1 / Zugehörig zu Gruppe 2: 1 Pumpe.
Weshalb sind dann in der letzten Spalte "Zu Gruppe 2 gehörende Pumpen" ZWEI gelistet? In Summe sind es doch nur 2, wo kommt dritte Pumpe her? Ich verstehe die Liste nicht und bitte um Klärung ob hier ein Denkfehler meinerseits vorliegt.
Über welche Verbindung ist ein FW-Update möglich, über LAN steigt das Gerät jedes mal aus.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang