Habe meinen Filter via GHL Eheim Interface angeschlossen. Daten werden alle übertragen. Jedoch läuft der Filter immer mit der Leistung, die am Filter eingestellt wurde. Wenn ich am PLControl z.B. eine niedrigere Pumpenleistung einstelle, tut sich am Filter nichts. Selbst bei Pumpenleistung 0 läuft dieser munter weiter.

Ich habe den Filter nicht an einer Schaltsteckdose, sondern direkt am Netz angeschlossen.

maik
19.04.2011, 22:17
Hey,

Ich habe den Filter nicht an einer Schaltsteckdose, sondern direkt am Netz angeschlossen.
Das ist völlig egal.

Hast Du bei der Pumpeneinstellung auch gespeichert/geladen und stimmen auch die Kanäle überein ?

gruß maik

Matthias
20.04.2011, 07:23
Zeigt die LED am Controller Kommunikation an?

RaNe
20.04.2011, 07:52
Kommunikation wird angezeigt, LED blinkt. Filterdaten werden auch alle angezeigt.

Aber mit der Regelung hab ich ein Problem:

Wenn ich z.B. Filter mit 100% fahre zeigt Filterstatus 800 l/h. Regel ich dann runter auf 20% zeigt Filter 600 l/h, bei 50% sinds 740 l/h.
Irgendwie versteh ich das nicht, bei 50% Filterleistung müssten es doch 400 l/h sein und nicht 740 l/h ?

Im Pumpenmonitor wirds übrigens richtig angezeigt.

Hab ich da irgendwo einen Denkfehler ?

GHL Support
20.04.2011, 10:41
Nein, 0% entsprechen auch nicht 0% Förderleistung des EHEIM-Filters.

Das Problem ist, dass bei der untersten Stufe keine 0% Förderleistung eingestellt wird, sondern der minimale Durchfluss des Filters im Constant Flow Mode.