PDA

View Full Version : Niveau Sensor einstellen?



Empire
05.04.2011, 18:01
Hallo!

Ich versuche nun schon seit 2 Stunden den Niveau Sensor (Schwimmer Sensor) beim Profilux Plus II einzurichten.
Leider schaffe ich es einfach nicht.
Also, ich habe ein durchlauf Becken. Der Sensor soll nur eine Notabschaltung sein.

Ich möchte damit ein Magnetventil schliessen lassen sobald der Schwimmer Schalter anspricht. Das Magnetventil soll einfach täglich für z.b. 8 min öffnen um frisches Wasser ins Aquarium laufen zu lassen. Spricht in dieser Zeit der Schwimmer Sensor an soll das Magnetventil schließen.

Was muss ich jetzt alles konfigurieren damit das funktioniert?!

Matthias
06.04.2011, 10:40
für Sensor 1 Modus Füllstandsregelung nehmen

dann Steckdose "Wasser 1" verwenden

Empire
06.04.2011, 14:22
Hallo,

ich hab das jetzt mal so eingestellt. Funktioniert aber leider dennoch nicht!
Das Ventil öffnet jetzt zwar wenn der Wasserstand OK ist und schließt sobald der Schwimmer Sensor anspricht, jedoch geht das nicht mit der Zeitschaltuhr.
Sprich, jetzt würde er Tag und Nacht Wasser wechseln. Ich möchte jedoch das nur von 10:00 bis 10:08 und 18:00 bis 18:08 Wasser gewechselt wird.

Matthias
07.04.2011, 08:00
dafür kann man noch in den entsprechenden Sensoreinstellungen eine Zeitschaltuhr wählen, Füllstandsregelung nur aktiv mit Timer x