Hallo Supportteam,

seit kurzem funktioniert die Dimmung bei meinem Powermodul nicht mehr richtig. Dimmkanal 1 funktioniert normal (Blaulicht), jedoch springt Dimmkanal 2(Weißes Licht) nun generell zeitgleich mit Kanal 1 an, wobei die Röhren von Kanal dann bei minimaler Dimmung leuchten (obwohl auf dem Profilux eine Dimmung für Kanal 2 von 0% angezeigt wird). Eine Blaulichtphase ist also nicht mehr möglich. Sobald der normale Dimmverlauf von Kanal 2 beginnt, dimmen die weißen Röhren dann aber normal hoch.
Dieses Problem trat von einem auf den anderen Tag auf. An der GHL EVG-Ansteuerplatine (für 2 EVG) wurde keine Verkabelung geändert.
Wenn das Blaulicht ausgeschaltet wird, geht das weiße Licht ebenfalls aus.
Bevor das Problem auftrat, konnte ich zeitweise ein Brummen eines EVG in der Lampe vernehmen. Dieses Geräusch trat immer dann auf, wenn die Dimmung von Kanal 2 (weiß) abends kurz dem Ausschalten bei 1-2% Dimmung war.

Liegt dies nun an dem GHL Profilux Plus 2 oder an der ATI Lampe.
Wirkt sich dass so aus, wenn z.B. ein EVG einen Defekt hat ?s

Vielen Dank im voraus.

Reefster
23.05.2009, 11:57
Was von Beginn bzw. Installation an nicht machbar war, war die Möglichkeit die weißen Röhren alleine brennen zu lassen. Sobald die blauen Röhren komplett aus waren, gingen die Weißen mit aus. Umgekehrt ging es aber einwandfrei. Auch die Dimmung (1-100%) funktionierte getrennt völlig normal. Die Konstellation Weiß an , blau aus benötigte ich allerdings nie.

Matthias
23.05.2009, 12:34
das hört sich nach einem Verkabelungsfehler an, vielleicht kam es jetzt auch zu einem Kurzschluss
-> Verkabelung prüfen, auf auf Kurzschlüsse und Wackelkontakte

Am ProfiLux liegt das nicht, EVG-AP muss bei 0% das entsprechende Relais auschalten. Das hört man, ich würde mal mit der manuellen Beleuchtung das ganze testen.

Reefster
23.05.2009, 14:35
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das grüne Kabel der Dimmsteuerung am EVP-AG2 hatte sich gelöst bzw.
hatte einen Kabelbruch. War schwer zu erkennen :-(
Nun klappt alles wieder.
Das einzige, was mich noch wundert (von Anfang an), ist dass Kanal 2 nicht unabhängig von Kanal 1 funktioniert. Sobald Kanal 1 (Blaue Röhren) komplett ausgeschaltet ist, geht Kanal 2 (weiße Röhren) auch aus.
Ist dies evtl. bauartbedingt beim Powermodul oder ein Fehler des Profilux ?

Matthias
23.05.2009, 15:03
Hat die Leuchte mehrere Kabel für die Netzversorgung (also getrennt für die beiden zu dimmenden Gruppen) und sind diese getrennt am EVG-AP angeschlossen?

Reefster
23.05.2009, 15:15
Hallo Matthias,

die Lampe hat 2 Netzanschlusskabel + einen für die Lüfter . Beide Kabel sind jeweils am EVG-AP angeschlossen.

Reefster
26.05.2009, 18:15
Keine Idee woran das liegen könnte ?

Matthias
27.05.2009, 07:25
wenn ein Netzkabel abgeklemmt wird - geht dann die Hälfte der Röhren aus? Gilt das für beide Netzkabel?