UwB
23.12.2010, 01:14
Leider habe ich ein kleines Problem mit der Firmware 5.05f.
Eigentlich schon seit der v4.08.
Ursache dessen sind meine 3 LED-Lampen von Aquaillumination.
Im weiteren AI genannt.
Bis zur Firmware 4.07 funktionieren diese einwandfrei. Erwähnt werden muss, das ich
eine "extra" 4.07 habe welches speziell das "alte" Protokoll der AI-Lampen "spricht".
Nun traute ich mich mal wieder ran und habe die 5.05f aufgespielt und alles neu
programmiert.
Es funktioniert auch alles einwandfrei bis auf die AI, an welcher sich nur noch 1 Kanal steuern lässt.
Also Weiss oder Blau.
Stelle ich nun in der aktuellen Profilux Software einmal auf das neue Protokoll, speichere die, zurück zum
alten Protokoll... speichern... kommt es vor das plötzlich Kanal 2 steuerbar ist aber Kanal 1 dafür nicht mehr.
( im Englischen Forum führte das bei einem User zum Erfolg )
www.acbayer-rc.de/temp/SpezielleLeuchte.JPG
Das mit dem Protokoll alt / neu kann ich beliebig oft machen dabei wird dann Sporadisch der Kanal 1
oder 2 steuerbar. Es wird also nicht bei jedem umschalten der AI Lampe alt / neu der Kanal getauscht welcher
sich steuern lässt, sondern ist eher dem Zufall überlassen.
Es ist auch völlig egal ob ich dabei die AI anderen Lichtkanälen zuordne.
( z.B. Weiss auf Kanal 7 und Blau auf Kanal 8 )
Es bleibt immer bei dem Ergenbniss das nur ein Kanal steuerbar ist.
Entweder Weiss oder Blau.
Auch ein Stromlos machen der Lampen bringt nichts.
Anzumerken ist hierbei noch, das der Kanal der nicht steuerbar ist, quasi eingefroren ist.
Sollte also Kanal 1 betroffen sein und zufällig 60% Leistung haben, bleibt das so, egal ob Manuel oder Zeitlich durch den GHL gesteuert.
Alle anderen Funktionen wie Strömung, SimuL, Dimmbare T5, Schaltsteckdosen, Dosierpumpen u.s.w.
funktionieren einwandfrei. Positiv ist auch das mit der 5.05f die Programmierung über USB sich
deutlich flüssiger anfühlt.
Gruss
Uwe Braunsdorf
Eigentlich schon seit der v4.08.
Ursache dessen sind meine 3 LED-Lampen von Aquaillumination.
Im weiteren AI genannt.
Bis zur Firmware 4.07 funktionieren diese einwandfrei. Erwähnt werden muss, das ich
eine "extra" 4.07 habe welches speziell das "alte" Protokoll der AI-Lampen "spricht".
Nun traute ich mich mal wieder ran und habe die 5.05f aufgespielt und alles neu
programmiert.
Es funktioniert auch alles einwandfrei bis auf die AI, an welcher sich nur noch 1 Kanal steuern lässt.
Also Weiss oder Blau.
Stelle ich nun in der aktuellen Profilux Software einmal auf das neue Protokoll, speichere die, zurück zum
alten Protokoll... speichern... kommt es vor das plötzlich Kanal 2 steuerbar ist aber Kanal 1 dafür nicht mehr.
( im Englischen Forum führte das bei einem User zum Erfolg )
www.acbayer-rc.de/temp/SpezielleLeuchte.JPG
Das mit dem Protokoll alt / neu kann ich beliebig oft machen dabei wird dann Sporadisch der Kanal 1
oder 2 steuerbar. Es wird also nicht bei jedem umschalten der AI Lampe alt / neu der Kanal getauscht welcher
sich steuern lässt, sondern ist eher dem Zufall überlassen.
Es ist auch völlig egal ob ich dabei die AI anderen Lichtkanälen zuordne.
( z.B. Weiss auf Kanal 7 und Blau auf Kanal 8 )
Es bleibt immer bei dem Ergenbniss das nur ein Kanal steuerbar ist.
Entweder Weiss oder Blau.
Auch ein Stromlos machen der Lampen bringt nichts.
Anzumerken ist hierbei noch, das der Kanal der nicht steuerbar ist, quasi eingefroren ist.
Sollte also Kanal 1 betroffen sein und zufällig 60% Leistung haben, bleibt das so, egal ob Manuel oder Zeitlich durch den GHL gesteuert.
Alle anderen Funktionen wie Strömung, SimuL, Dimmbare T5, Schaltsteckdosen, Dosierpumpen u.s.w.
funktionieren einwandfrei. Positiv ist auch das mit der 5.05f die Programmierung über USB sich
deutlich flüssiger anfühlt.