Hallo Leute
Habe profi plus.2 ex folgendes problem. Bei meiner Verbindung mit Lan zu meinem Pc
kommt immer die meldung keine verbindung .habe Ip Adresse vergeben und die Pc/s
kumunizieren zusammen (cmd ping) und im netzwerk unter Lan- verbindung sichtbar.
Mit usb verbindung funktioniert es ist aber umstädlich wegen View 2. Muß ich bei
Windows 7 etwas anderes einstellen ? Ich bitte um Hilfe

Mathias-Steffen
02.10.2010, 16:38
Welche Version von PLC verwenden Sie?
Ist die aktuellste Firmware installiert?

Könnten Sie ansonsten bitte einen Screenshot Ihrer Kommunikationseinstellungen machen und diesen posten?

Charly
03.10.2010, 07:34
Meine version 4.0.8.1 . kann ich Firmware 5,03 benutzen, und muß ich meinen Profilux dann kopl.neu programieren

Matthias
04.10.2010, 07:46
für Firmware 5.xx benötigt man ProfiLuxControl 5.xx
das hat jetzt aber nichts mehr mit dem ursprünglichen Thema zu tun - klappt die LAN-Verbindung? Falls nein - was sind die Einstellungen? Screenshots?

Charly
04.10.2010, 15:17
Nein Lan fuktioniert nicht.Meine Einstellungen Geräteadresse 1,com 2 - wlan, 9600 baud,ip 192.168.2.40.Leider bin ich kein PC-Fachmann und kann die
Fachausdrücke nicht verstehen zb screenhot. meine verbindungsdaten Hot 192.168.2.40 Geräteadresse 1 TCP\Ip,Port 10001,Timeout 8000 ms

Mathias-Steffen
04.10.2010, 15:22
Ein Screenshot ist eine "Bildschirmkopie" - einfach Strg-Drucken auf der Tastatur gleichzeitig drücken. Damit wird ein Bildschirmfoto geschossen, dass sich dann in einem Grafikprogramm wie Paint direkt abspeichern läßt. Damit können wir dann Ihre Einstellungen überprüfen...

Charly
04.10.2010, 17:03
Funktioniert leider nicht Aber welches Kabel brauche ich Patch oder Kreuz

Mathias-Steffen
05.10.2010, 07:04
Für den Anschluss an den Router bitte ein Patchkabel verwenden, für den Anschluss direkt an den PC (ohne Router) bitte ein Cross-Over Kabel.

Matthias
05.10.2010, 08:15
Für den Anschluss an den Router bitte ein Patchkabel verwenden, für den Anschluss direkt an den PC (ohne Router) bitte ein Cross-Over Kabel.

Das ist prinzipiell immer die richtige Lösung!

ProfiLux 3 macht die Sache aber etwas einfacher: P3 erkennt ob die Kabel gekreuzt sind oder nicht und stellt sich entsprechend selbständig richtig ein -> P3 kommt als mit beiden Kabeltypen, egal ob an PC oder Router angeschlossen aus
-> Egal bei P3

Charly
05.10.2010, 15:00
Dann werde ich es jetzt mit einem Cross-over Kabel versuchen denn mein Profilux ist direkt mit meinem Laptop verbunden.

AQUA-IT
05.10.2010, 15:28
Das Notebook muss natürlich eine FESTE IP-Nummer eingetragen haben in den Netzwerkeinstellungen wenn ich mit direkter Verbindung das probieren will. Und auch eine die zum IP-Kreis (Subnet) des Profilux passt.
D.h. wenn der Profilux die IP 192.168.2.40 hat muss das Notebook auch eine IP haben 192.168.2.42 beispielsweise.

Wenn ich Notebook und Profilux direkt verbinde ohne einen Router im Netzwerk, dann verteilt niemand automatisch mehr IP-Adressen ans Notebook. Deshalb in solchen Fällen dem Notebook eine feste IP geben.

Charly
05.10.2010, 16:34
Mein laptop hat die Ip 192.168.2.102 mit Cross-kabel das gleiche Problem

AQUA-IT
05.10.2010, 18:43
Dann fällt mir noch ein.. ist ein Firewall-Programm installiert welches eventuell die Kommunikation über Port 10001 blockiert? Diese Firewall dann mal probeweise ausschalten.