PDA

View Full Version : Proble. Kanal 1 kann nur manuel gedimmt werden



niko0404
17.09.2010, 21:08
Hallo!

ich habe ein Problem. Ich habe 2xGHL Balken 80Watt getrennt dimmbar + 2xSimuL. Jetzt probiere ich eine Balken und einen Simustab zu steuern. Kanäle 2,3,4 dimmen ohne Problem, aber Kanal 1 egal was ich anschliesse Balken oder Simu immer 100%. Manuel aber kann ich Kanal 1 ohne Problem dimmen. Einbrennen steht auf 0. L1 zu Kanal 1, L2 zu 2, L3 zu 3, L4 zu 4 zugeordnet. ProfiLux Plus ll (5.2 System). Kann sein, dass Kanal 1 kaput ist?

AQUA-IT
18.09.2010, 08:30
Also wenn die manuelle Dimmung über die Schieberegeler bei ProfiluxControl oder direkt am Profilux funktioniert, dann ist elektrisch alles in Ordnung. Also auch die Schnittstelle. Beim 5.2 System müssen 4 Dimmpunkte definiert werden. Ist dort eine richtige Dimmkurve definiert worden unter Beleuchtung1 ? Und ist der Haken dimmbar drin?

maik
18.09.2010, 08:48
Hey niko,
ist bei Beleuchtung 1 auch "dimmbare Leuchte angeschlossen" angeklickt ?
( dumme Frage wahrscheinlich )
gruß maik

niko0404
18.09.2010, 20:10
hallo,
vielen Dank für Eure Antworte. Ich habe das Problem gefunden. Im Komputer stand Einbrennzeit auf 0 und war auch so gespeichert, aber im ProfiLux stand es auf 100 Stunden -- komisch.
Nochmal vielen Dank