PDA

View Full Version : Problem mit Tuznze Pumpen



Michael123
08.08.2010, 16:05
Hallo,

habe den Profilux 3 Computer und momentan zum Test an L3/4 eine Tunze Strömungspumpe angeschlossen. Die Tunze Strömungspumpe steckt in einer GHL 6fach-Steckdosenleiste. Dort in S5. In 1-3 sind nichtdimmbare Beleuchtungen.
Komisch ist dass die S5 immer wieder ausgeht (UND ZWAR NUR DIESE !!!), also die Strömungspumpe keinen Strom gekommt. Woran liegt das? Denke nicht dass das normal ist.

Gruss Michael

Lalune
08.08.2010, 17:09
Hallo Michael,
unter L3 musst du einstellen Strömungspumpe1 unter Steckdosen 5 musst du auch entweder immer an oder strömungspumpe1 einstellen du kannst eigentlich immer an machen und unter pumpen dann bei der 1 einstellen was du willst und bei nicht verwendet aus anhaken. Probier dass mal so muss funktionieren.

Gerhard R.
11.08.2010, 16:56
Hallo

Steck die Pumpe einfach in eine normale Steckdose mit Dauerstrom. Die braucht nicht in eine Schaltsteckdosenleiste.

mfg Gerhard