PDA

View Full Version : Regler inaktiv



Eduard Holz
14.06.2010, 14:24
Hallo zusammen,
ich habe seit 2 Monaten einen Profilux 3ex im Einsatz.
Bisher habe ich keine Probleme gehabt. Vorige Woche habe ich eine ADIN-Karte eingebaut und ein Firmware-Update auf Version 5.01b vogenommen.
Seit dem ist einmal der ph2-Regler und einmal der Temperaturregler ausgefallen d.h. es wurde nicht mehr geregelt. Nach aus und wiedereinschalten der Zweipunktreglerfunktion mit Hilfe der ProfiluxControl-Software wurde die Regelung wieder aktiv.
Hat einer von euch ähnliche Erfahrungen gemacht.
Ich vermute mal, dass es an der Firmware liegt und werde wieder die Firmware 5.00q aufspielen.
Eine Frage hätte ich noch zur ADIN-Karte:
ist es möglich mit Hilfe eines digitalen Eingangs den Alarm der Pegeleingänge zurückzusetzen?

Vielen Dank im voraus

Matthias
14.06.2010, 18:48
ist es möglich mit Hilfe eines digitalen Eingangs den Alarm der Pegeleingänge zurückzusetzen? nein


Seit dem ist einmal der ph2-Regler und einmal der Temperaturregler ausgefallen d.h. es wurde nicht mehr geregelt. Nach aus und wiedereinschalten der Zweipunktreglerfunktion mit Hilfe der ProfiluxControl-Software wurde die Regelung wieder aktiv.

das konnten wir hier nicht nachvollziehen mit 5.01b, da laufen mehrere Systeme rund um die Uhr
was bedeutet "Regler ausgefallen"? schalten dann die Steckdosen trotz ausreichender Sollwertabweichung nicht?

Eduard Holz
14.06.2010, 20:26
Vielen Dank für die Antwort.
Ja, die Schaltsteckdosen sind aus.
Heute z.B. bei 2,5 °C Temperatur unter Sollwert bei 0,2 °C
Hysterese war die Steckdose nicht geschaltet.
Bei dem ph-Regler war die Abweichung 1,9 ph bei einer Hysterese von 0,1.
Bei beiden Regler brachte das Umschalten des Betriebsmodus den gewünschten Erfolg und die Steckdosen wurden wieder geschaltet.
Ich habe außer dem Firmware-Update und dem Einbau der ADIN-Karte keinerlei Änderungen vorgenommen.
Wie gesagt, voher gab es keinerlei Probleme.

Matthias
15.06.2010, 05:54
ich werde das heute untersuchen

UliH
15.06.2010, 11:49
Ich hatte ähnliches, aber nach Aufspielen der neuesten Reef-Status Version(1.0.4.18).
Unmittelbar danach fand keine Temperatur- und PH Regelung mehr statt, die Regler standen nicht auf 2-Punkt sondern irgendwas lineares. Auch fand sich plötzlich eine Nacht-Temperaturabsenkung die vorher nicht da war.
Nachdem alles wieder richtig eingestellt wurde gabs keine Probleme mehr (bis jetzt).
Gruss Uli

Matthias
17.06.2010, 06:30
@Eduard
ist das einfach so passiert oder wurde zuvor eine Einstellung verändert, evtl. auch mit Reef Status?

Eduard Holz
17.06.2010, 06:34
Ja, es ist einfach so passiert.
z.B. Temperatur abends noch in Ordnung,am nächsten Morgen zu niedrig.
Beim ph2-Regler ist das wahrscheinlich auch über nacht passiert.
ReefStatus benutze ich nicht.

Sven.
25.06.2010, 18:10
Hallo Matthias,
die Probleme habe ich auch!
Ich wollte gerade Posten und habe gesehen, dass ich nicht der Einzige bin...
...wenn auch nur ein kleiner Trost!

Meine Hardware:
PL3 Ex und 2x Expansionbox...

Bei mir werden unter anderem 5 Temperaturkreisläufe geregelt.

Sporadisch ist die Betriebsmodusart "verstellt" und das Feld leer...
Dann wird nichts mehr geregelt...
Ich hatte das nun auch schon diverse Male!

Noch eine Ergänzung:
Die Nachtabsenkung wird vom PL auch sporadisch "vergessen"!
..."bei Futterpause aus" ist der Haken dann auch verschwunden.

Seltsam ist, dass aber nicht immer alle 5 Regelkreise zeitgleich betroffen sind...

Betriebsmodus ist meistens nur einer zur Zeit, Nachtabsenkung und Futterpause aus aber immer mehrere zeitgleich...

Das ist wirklich ein Riesenproblem, wenn man da nicht aufpasst...
Meine Tiere benötigen zwischen 28-30°C und die Temperaturen waren nun schon öfter unter 26°C abgesackt...

Wenn man dann nicht daheim ist und/oder es nicht bemerkt...

Habt Ihr das bei GHL schon nachstellen können?
Gibt es evtl schon eine Lösung?

Matthias
26.06.2010, 09:06
ab sofort hat 5.01 keinen Betastatus mehr

die Version 5.01c kann heruntergeladen werden, die einzige Änderung zu 5.01b: das sporadische Deaktivieren der Regelung ist behoben, wir konnten das nachstellen und eingrenzen