View Full Version : Konfiguration möglich ?
slider83
02.06.2010, 19:27
meine Frage ist wieviele Evgs ich an die Leuchten-Ansteuerbox LF-ABOX anschließen kann ! Da ja prinziepel nur 4 Dimmkanäle zur Verfügung stehen.
Ich möchte an den Profilux 3 4 dimmbare Evgs (2x 2fach39W, 2x 1fach39W sollen alle das selbe tun) und 2 regelbare Tunze anschließen.
(weiters noch Steckdosenleisten usw)
Ich wäre für diese Infos sehr dankbar !
Ein möglicher :-) Kunde
Das Problem sind nicht die Dimmkanäle sondern das auch anscheinend alle 4 EVG´s incl der angeschlossenen Röhren über das Relais in der LF-ABOX geschaltet werden sollen.
Hier wird vermutlich der Einschaltstrom so hoch sein, das die Relaiskontakte der LF-ABOX zusammenkleben.
Mein Tip...
Profilux 3, dann 2 mal LBF-AP nehmen statt LF-ABOX, und Powerbar6-6 PAB nehmen und davon 2 Steckdosen abzwacken für die Beleuchtung.
Jeweils 2 EVG auf die LBF-AP und jeweils 2 220V Stecker nachher über die Powerbar schalten. Die haben etxtra Steckdosen für hohe Einschaltströme. Und ich kann eine Steckdose der Steckdosenleiste auch so programmieren, das die bei 0% Dimmstellung den EVG´s den Saft wegnimmt.
Dann werden zwei Kanäle für Beleuchtung verbraucht (gleiche Dimmkurve einstellen) und zwei sind noch frei für die Tunze-Pumpen. Also 4 Kanäle würde dann ja reichen.
Sollten später noch mal Dimmkanäle benötigt werden so kann mal PLM-4L oder PLM-2L4S zustecken.