PDA

View Full Version : Propeller Control Lüfter



eiche2001de
04.04.2010, 11:03
Hallo,

ich habe ein kleines Problem mit den Propeller Control, wenn
ich die Soll Temp nur um 0,2°C so das gekühlt werden muß
läuft der Lüfter mit voller Leistung. Kennt jemand diese Problem?

viele Grüße
Marko

AQUA-IT
04.04.2010, 11:09
Einstellungen prüfen!
- 1-10V Ausgang maximal bei Abweichung um xx Grad"
- Entsprechende L-Schnittstelle auf Temperatur x Reglerausgang"
- Minimum und Maximum Spannungseinstellungen der L-Schnittstelle

eiche2001de
04.04.2010, 11:20
Hi,

Einstellung sind
1-10V max 1°C
L5 steht Temp regelausgang min 1V max 10V

Nach den Einstellungen sollte doch alles passen.

viele Grüße
Marko

AQUA-IT
04.04.2010, 11:24
L5 mal testweise auf Beleuchtung 5, oder anderen freien Beleuchtungskanal stellen und unter Licht-Scenarien im Lichtmixer durch Schieben des entsprechenden Reglers testen ob sich die Drehzahl des Lüfters verändert.

eiche2001de
04.04.2010, 11:42
Hallo,

ich habe gerade folgendes durch getestet.

L5 mit den Lichtmixer - Lüfter läßt sich regeln
L5 mit Temp regelausgang - Lüfter dreht nur mit volllast

L3 mit Temp regelausgang - Lüfter dreht nur langsam
L3 mit den Lichtmixer - Lüfter läßt sich regeln.

viele Grüße
Marko

AQUA-IT
04.04.2010, 11:55
Nach jeder veränderten Einstellung immer unten auf SPEICHERN gegangen? Sonst wird das nicht übernommen.

eiche2001de
04.04.2010, 12:15
jep. Das werkwürdige ist ja auch das unterschiedliche Verhalten der L-Schnittstellen,
während L3 nur Langsam läuft, läuft L5 immer nur mit volllast.

viele Grüße
Marko

AQUA-IT
04.04.2010, 12:38
Das ist so nicht logisch. Was ist denn wenn man statt PropellerControl einen Leuchtbalken anschließt. Verhält der sich genauso wie der Lüfter an den entsprechenden Schnittstellen?

eiche2001de
04.04.2010, 12:41
Das kann ich nicht testen, ich habe nur ein Balken der sich nicht dimmen
läßt.

viele Grüße
Marko

AQUA-IT
04.04.2010, 12:45
Simu oder Moon mal ran zum testen?
Konfiguration mal ziehen und hier anhängen. Du hast den Lüfter mit PropellerControl ja schon seit Dezember. Seit wann ist denn das Problem? Max-Spannung der L-Schnittstelle auf 5V stellen. Läuft er dann langsamer?

eiche2001de
04.04.2010, 13:16
Simu und Moon habe ich leider noch nicht.
Das Problem ist mir jetzt erst aufgefallen, war aber nur zufall
das ich das gemerkt. Die max V von L5 habe ich auch mal auf 5V
geändert, der Lüfter wurde sofort langsamer.

Bei FW 5.00m ging es noch. FW 5.00o geht es auch nicht habe es mal getestet,
vielleicht hift das weiter.

viele Grüße
Marko

AQUA-IT
04.04.2010, 13:19
Also das gesamte technische Zusammenspiel. D.h. PropellerControl und Lüfter sowie die 1-10V Schnittstelle.. das scheint alles in Ordnung zu sein. Nix kaputt. Das scheint irgendwie ein Einstellproblem zu sein.

Ich schaue mir die Config beizeiten mal an. Weiss nicht ob ich das heute noch schaffe. Ist schließlich Ostern :p

Matthias.. .schaust Du mal nach ob es da von 5.00m nach 5.00o Änderungen gab?

eiche2001de
04.04.2010, 13:32
Ich werde es ja sehen, wenn Du dafür Zeit hast. Ist ja nicht so das
es überhaupt nicht mehr funktioniert. Und Du hast recht es ist schließlich
Ostern und Feiertag.

Vielleicht gibt es ja noch ein anderen Fehlen, denn nach den Einstelungen
sollte es ja funktionieren, hat ja auch mal. Was ist wenn der Wert
1-10V Ausgang max bei Abweichung um x°C nicht mehr das macht
was er sollte, dann kommte es doch auch zu diesen Problem.

viele Grüße
Marko

AQUA-IT
04.04.2010, 15:00
Also ich habe mal eben probiert. Konnte aber leider Deine Einstellungen nicht laden, da Du vermutlich einen Profilux 3 eX hast und ich hier nur derzeit einen Profilux 3 habe. Firmware ist bei mir die neuste drauf 5.00p mit PLC 5.0.0.12

Gleicher Lüfter 120mm. L3 auf Temperatur 1 Reglerausgang gestellt. Und die folgenden Einstellungen unter Temperatur gemacht.. wie auf Bild zu sehen.

Dann läuft der ganz sanft an wenn ich die Solltemperatur mal runtersetze auf 24,7 Grad und geht wieder aus bei 25 Grad Solltemperatur bei 25,1 Grad Isttemperatur.

Das Temperatur-Regelverhalten läßt sich ja ganz einfach prüfen in dem man mal eben die SOLLTEMPERATUR in 0,1 Schritten verändert und abspeichert.

Ist der Lüfter ganz leichtgängig bei Dir?

Das einzige ist, was ich dann anbieten kann. PropellerControl mit Netzteil und Lüfter mal zu uns einschicken zur Überprüfung. Aber ich glaube das Problem ist eher Profilux-Seitig zu suchen. PL3 ist glaube ich nicht von uns?
Zur Not mal alles abspeichern... Werkseinstellungen mal setzen um von einem definierten Zustand ausgehen zu können.

eiche2001de
04.04.2010, 15:23
Ich habe ein PL3ex der stammt auch von Dir, einer aus der 1. Charge. :)

Die Einstellungen sind fast identisch nur ich habe L5, siehe Bilder.
Wenn ich die Temp um 0,1 ändere läuft der Lüfter langsam, sobald
ich aber 0,2 mache läuft der mit voller Drehzahl.

Lüfter ist leichtgängig. Ich glaube auch nicht das es es PropellerControl
liegen kann, denn beim Lichtmixer kann ich ja den Lüfter stufenlos
regeln.

Ich werde jetzt mal die Einstellung zurück setzen.

viele Grüße
Marko

eiche2001de
04.04.2010, 15:44
Ich habe den Fehler gefunden. :)

Schuld an der ganzen Sache ist der Betriebsmodus Regler, den habe
ich von Zweipunktregler auf Puls/Pause fest umgestellt, nachdem
ich wieder auf Zweipunktregler zurück gestellt habe funktioniert
auch die Lüfterregelung so wie es sein sollte, vielleicht kann ja
Matthias die FW diesbezüglich ändern.

Dank Dir für deine hilfe und das So und auf nem Feiertag. :)

viele Grüße
Marko

AQUA-IT
04.04.2010, 16:15
Default-Einstellung nach Werkseinstellung ist aber eigentlich Zweipunktregler. Habe eben gerade mal die Werkseinstellungen von der "p" geladen.

Aber ist ja auch egal... hauptsache es funzt jetzt.

eiche2001de
04.04.2010, 17:50
Die Werkseinstellung habe ich noch gemacht gehabt, ich hatte
erst versucht ob der Betriebsmodus daran schuld hat, den hatte
ich vor ein paar Tagen umgestellt und siehe da jetzt funktioniert
wieder alles.

viele Grüße
Marko