View Full Version : Heizung / Kühlung regeln
Hallo Leute :-)
Habe meinen ersten Profilux und habe eine Frage zur Steuerung der Heizung und Kühlung.
Ich würde die Heizung und Kühlung während der Futterpause gerne deaktivieren. Ich habe 2 Futterpausen (15min und 30min). Wenn ich mit der programmierbaren Logik arbeite, kann ich nur Temperatur und einen Filter verwenden. Wenn ich aber die Heizung / Kühlung über den Sensor regeln will und bei Futterpause 1 und 2 deaktivieren will, bräuchte ich bei der Logik eigentlich mehr als nur ein Gatter bzw. mehr als 2 Eingänge, wenn ich das richtig sehe. Übersehe ich da was, oder ist mein Wunsch nicht realisierbar? Hatte früher einen APEX, da konnte man die Logik ohne Ende erweitern.
Ohne es im Detail angesehen zu haben. Du kannst doch ein weiters Gatter erstellen und die anderen 2 Gatter zusammenführen. Du könntest aber auch bei der Futterpause "Filter aus" wählen, und die Heizung/ Kühlung über "Filter" bei den Schaltsteckdosen einrichten.
Gruss Pit
Hallo,
bei den Sensoreinstellungen gibt es im Bereich Betriebsmodus den Schalter „ Bei Futterpause aus“. Ich bin nicht sicher, gehe aber davon aus, dass, wenn dieser aktiviert ist, während der Futterpause die über die Regelung angesteuerten Schaltsteckdosen abgeschaltet werden. Einen Versuch ist es vielleicht wert.
Gruß
Volker
Hallo, ich kann den Schalter "Bei Futterpause aus" nicht finden. Das müsste doch bei "Regelung --> Sensoren --> Temperatur 1 --> Einstellungen" drin sein denke ich?
Grüße
Simon
Ich dachte, dass die Logik nur aktiv ist, wenn sie z.B. mit einer Schaltsteckdose verknüpft ist. Sehe ich das richtig, dass jede Logik immer aktiv ist?
Die Heizung / Kühlung muss doch bei Funktion mit "Temperatur 1" verknüpft sein, damit sie überhaut funktioniert, oder?
Grüße
Simon
Hallo Simon,
Hallo, ich kann den Schalter "Bei Futterpause aus" nicht finden. Das müsste doch bei "Regelung --> Sensoren --> Temperatur 1 --> Einstellungen" drin sein denke ich?
... richtig und dann bei "Betriebsmodus Regler". Wenn Du die Funktion aktivierst, wird während jeder Futterpause die Regelung unterbrochen und die damit verbundenen Schaltkanäle ausgeschaltet.
Du kannst also einer Schaltsteckdose direkt die Funktion "Temperatur 1 Heizung oder Kühlung" zuweisen, solange eine Futterpause aktiv ist, wird diese dann abgeschaltet. Hierzu wird keine programmierbare Logik benötigt.
13535
Ich dachte, dass die Logik nur aktiv ist, wenn sie z.B. mit einer Schaltsteckdose verknüpft ist. Sehe ich das richtig, dass jede Logik immer aktiv ist?
Die Heizung / Kühlung muss doch bei Funktion mit "Temperatur 1" verknüpft sein, damit sie überhaut funktioniert, oder?
Eine programmierbare Logik ist immer "aktiv", solange sie keinem Schaltkanal zugeordnet ist hat dies aber keine Auswirkungen.
Wenn Du das Abschalten über die programmierbare Logik lösen willst brauchst Du je Funktion (Heizung oder Kühlung) jeweils 3 Gatter.
Beispiel Heizung:
Gatter 1 (reagiert auf Futterpause 1):
Eingang 1: Eingang: Filter, Parameter: 1 (entspricht Futterpause 1)
Eingang 2: Eingang: Temperatur 1, Parameter: Heizung
Funktion: AND
Gatter 2 (reagiert auf Futterpause 2):
Eingang 1: Eingang: Filter, Parameter: 2 (entspricht Futterpause 2)
Eingang 2: Eingang: Temperatur 1, Parameter: Heizung
Funktion: AND
Gatter 3 (reagiert auf Futterpause 1 und 2):
Eingang 1: Eingang: Programmierbare Logik, Parameter: 1
Eingang 2: Eingang: Programmierbare Logik, Parameter: 2
Funktion: AND
Die Schaltsteckdose an der die Heizung angeschlossen ist stellst Du dann auf:
Funktion: Programmierbare Logik, Parameter: 3
Das macht aus meiner Sicht aber nur Sinn, wenn Du bei unterschiedlichen Futterpausen unterschiedliche Regelungen abschalten möchtest.
Wenn bei jeder Futterpaue die gleichen Abschaltungen erfolgen sollen ist der Weg über die Sensoreinstellungen sicherlich einfacher und verbraucht keine Logiken.
Gruß
Volker
Hallo Volker,
vielen Dank für die detaillierte Antwort. Wirklich sehr hilfreich !
Seltsamerweise fehlt bei mir der Punkt "Betriebsmodus Regler". Ich habe Firmware 7.35.
13536
Grüße
Simon
Hallo Simon,
Du musst bei der Connect App in den App Einstellungen den Expertenmodus aktivieren damit alle Funktionen angezeigt werden.
Gruß
Volker
Hallo Volker,
juhuuuu :-) jetzt läufts :-)... ist schon ne Lernkurve am Anfang so ein Controller.
Danke
Simon
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.