PDA

View Full Version : Update von GHL Doser 2.1 SA im Slave Modus



friendlyguy
07.11.2022, 14:12
Hallo GHL, Hallo Forum!

Ich habe einen PL4 mit angeschlossenem Doser2.1 SA (u.a.).
Der Doser ist im Slave Modus und wird vom PL4 gesteuert.
Was ist der richtige Weg das Gerät zu aktualisieren?

Kann der Doser SA über PAB via PL4 aktualisiert werden oder muss ich so ein fürchterliches USB-A auf USB-A Kabel organisieren?
(der thread hier: https://forum.aquariumcomputer.com/showthread.php?17321-GHL-Doser-2-1-Firmware lässt letzteres vermuten)
13286

Welches ist die richtige Firmware Datei?
Wenn ich nach dem Ausschlussverfahren gehe müsste es ja die GHL-Doser-EXT_V143.mhx sein. (Ein Doser Slave ist es ja nicht, somit bleibt ja theoretisch nur die EXT-Variante...) Aber folgende Grafik unterscheidet da zwischen SA und EXT:
https://www.aquariumcomputer.com/de/wp-content/uploads/sites/4/2022/04/Doser-2.2_System.jpg
Finde ich jetzt etwas verwirrend.

Bevor ich die Kiste aktualisiere würde ich gerne auf Nummer sicher gehen.

Dank und Gruss

friendlyguy
07.11.2022, 14:53
Für die Frage "Welches ist die richtige Firmware Datei?" habe ich selbst eine Antwort gefunden:
- Es gibt im Firmware Ordner einen Ordner "GHL Doser Standalone", dort ist die Datei "GHL-Doser-Standalone_V143.mhx" zu finden.

Jetzt stellt sich nur noch die Frage ob ein Doser 2.1 Standalone über PAB angeschlossen an einen PL4 aktualisiert werden kann.

WernerP
07.11.2022, 16:11
hallo friendlyguy,

wenn ein Doser 2.1 SA an einen Profilux angeschlossen ist, ist es immer ein Slave Doser.

Siehe auch hier: https://www.aquariumcomputer.com/de/knowledge-base/so-versetzen-sie-den-sa-doser-in-den-slave-modus/

friendlyguy
07.11.2022, 16:26
Naja, es ist ein Doser Standalone im Slave Modus.
Kein Doser Slave.
Wenn das was du sagst korrekt ist müsste ja eine andere Firmware geflasht werden als die Standalone Firmware: ich glaub das wäre fatal.

Gael
07.11.2022, 16:32
hallo friendlyguy,

wenn ein Doser 2.1 SA an einen Profilux angeschlossen ist, ist es immer ein Slave Doser.

Siehe auch hier: https://www.aquariumcomputer.com/de/knowledge-base/so-versetzen-sie-den-sa-doser-in-den-slave-modus/
Nein, nicht für den Update-Vorgang.
Wie ich im anderen Thread angedeutet habe, muss ein Doser SA, auch im Slave-Modus (bzw. EXT) unbedingt per USB aktualisiert werden.
Ansonsten ist EXT nur der neue Slave-Name, aber es ist genau dasselbe.

Gaël