dealllier
12.02.2022, 17:59
Hallo liebes Forum

Ich habe meine ION Director nun seit zwei Wochen und mache jeden Tag mind eine Messung. Jedoch zeigt er weiterhin das die letzte gültige Messung vom 01.01.1970 sei. Was kann ich tun um dies zu ändern. Die Zeit des Profilux stimmt

Nero1712
12.02.2022, 21:03
Wann hattest du ihn denn bestellt gehabt?

Gesendet von meinem SM-G996B mit Tapatalk

Tuffi20
13.02.2022, 09:48
Zeigt er denn aktuelle Werte an.
Die aktuelle letzte Firmware installiert? 6.46 ?
Gruß

dealllier
13.02.2022, 10:27
Zeigt er denn aktuelle Werte an.
Die aktuelle letzte Firmware installiert? 6.46 ?
Gruß

Sehr guter Input danke, aber weiss ehrlich gesagt nicht wo ich die Firmware des ION finde. Profilux ist auf 7.24. Da ich nur mit GHL Connect arbeite (da Macianer) weiss ich nicht wo ich die Firmware des ION noch suchen könnte unter den PAB Anschlpüssen wird Firmwareversion 1.0 angezeigt, das ist ja fast nicht möglich.

dealllier
13.02.2022, 10:30
Bestellt ca. vor einem Jahr aber konnte bei dem Importeur noch auf die Liste der Geräte welche er gleich zu Beginn bestellt hatte. Angekommen vor ca. 4 Wochen. Sonden Version 10 wurde mitgeliefert, also leider noch nicht Sonden Version 11 (welche aktuell die neuste scheint)

Gael
13.02.2022, 13:36
Hallo,

Ihr Problem ist hier, Sie müssen die neueste Firmware-Version haben, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
Die neueste Version ist derzeit 7.28 für profilux 4.
Es wird mit der neuesten Version der GHLControlCenter-Software über USB installiert.
Sie benötigen einen Windows-PC.
PS: Bezüglich der Sonde gibt es jetzt sogar Version 12, aber das ist nicht wichtig, die V10 funktioniert schon sehr gut und wenn sie vorzeitig stirbt (weniger als 6 Monate), wird GHL sie ersetzen.

https://www.aquariumcomputer.com/de/knowledge-base/so-stellen-sie-eine-verbindung-ueber-usb-her/

https://www.aquariumcomputer.com/knowledge-base/how-to-update-profilux-4-firmware/

Gaël

dealllier
28.02.2022, 09:00
Habe mir einen Windows-Computer ausgeliegen und am Wochenede das Firmware Update gemacht, vielen Dank. Das war des Rätsels Lösung, nun stimmen auch die Wärte mit meinen manuellen Messungen überein.



Hallo,

Ihr Problem ist hier, Sie müssen die neueste Firmware-Version haben, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
Die neueste Version ist derzeit 7.28 für profilux 4.
Es wird mit der neuesten Version der GHLControlCenter-Software über USB installiert.
Sie benötigen einen Windows-PC.
PS: Bezüglich der Sonde gibt es jetzt sogar Version 12, aber das ist nicht wichtig, die V10 funktioniert schon sehr gut und wenn sie vorzeitig stirbt (weniger als 6 Monate), wird GHL sie ersetzen.

https://www.aquariumcomputer.com/de/knowledge-base/so-stellen-sie-eine-verbindung-ueber-usb-her/

https://www.aquariumcomputer.com/knowledge-base/how-to-update-profilux-4-firmware/

Gaël