Guten Abend,

ich habe folgendes Problem. Der IOND ist per PAB nachfolgend an einen Doser Slave angeschlossen, der wiederum am ProfiLux 4 hängt. Per GHL App konnte der IOND erkannt und hinzugefügt werden, jedoch kann ich ihn nicht wie beschrieben einrichten.

Unter „Regelung“ erscheint der IOND nicht. Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann?

Viele Grüße

Florian

jkroli
11.10.2021, 20:32
PAB Systemreset ... Geräte neu zuordnen.

Thilo
15.10.2021, 13:21
Falls die Firmware nicht aktuell ist, bitte auch mal auf die aktuelle Firmware aktualisieren: https://www.aquariumcomputer.com/de/downloads/ghl-control-center-v1-1-3-7/

Aqua_Flo
19.10.2021, 14:00
Guten Tag,

vielen Dank für die Hilfe, das Problem konnte durch Update des ProfiLux und Neuinstallation der App gelöst werden.

Viele Grüße

P.s. Das nachfolgende Problem folgt unter neuem Thread.