PDA

View Full Version : Dringend - Profilux 4 - Speicher defekt



Remagh
07.08.2021, 16:14
Ich habe soeben den p4 kurz vom Strom getrennt. Nachdem ich das Kabel wieder eingesteckt habe hat er nicht wie gewohnt gestartet sondern es gibt folgenden Fehler .

1. Speichertest fehlerhafte Daten
2.Code 02957 Data 21936
3. lade Werkseinstellungen
4. untersuche hardware
5. FW Version 7.23

Finale Anzeige Speicher ist defekt


Ich habe nach dem erstmaligen Auftreten nochmals länger von Storm getrennt . Als zweites habe ich das Gehäuse geöffnet innen sieht alles normal aus. Ich habe den kleinen Reste Knopf betätigt. Leider brachte beides keinen Erfolg.

Ich benötige dringen Hilfe . Das Aquarium läuft jetzt im Notmodus.

KH Director , Sonden , Teile der Beleuchtung usw. sind logischerweise betroffen ohne Herzstück.

Jamali
07.08.2021, 18:21
Hallo,
hast Du das hier https://www.aquariumcomputer.com/de/downloads/profilux-4-notfall-update-anleitung/ schon versucht ? Müsste danach wieder gehen.Das gleiche hatte ich auch schon,und ging danach wieder.Nur mußt Du alles wieder neu eingeben.
M.F.G.
Achim

Remagh
07.08.2021, 18:30
Hallo,
hast Du das hier https://www.aquariumcomputer.com/de/downloads/profilux-4-notfall-update-anleitung/ schon versucht ? Müsste danach wieder gehen.Das gleiche hatte ich auch schon,und ging danach wieder.Nur mußt Du alles wieder neu eingeben.
M.F.G.
Achim

Ich Versuchs mal danke 👍

Jamali
07.08.2021, 19:05
Das klappt schon:o

Remagh
07.08.2021, 19:16
So die Idee war leider erfolglos .

Bis Seite 8 kann ich den Schritten folgen … nach Aktivierung des Resetknopf kommt dann erneut ein Fehler .

ERROR:
No. 006 Unable to open12954 COM port.


Ok Update … der Fehler lag bei mir … es ging jetzt durchzuführen !��

Leider ist der Fehler beim erneuten Start des P4 geblieben ��