PDA

View Full Version : PL4: Temperatur Regelung verhält sich unerwartet



friendlyguy
15.06.2021, 16:49
Hallo zusammen!
Es ist wieder soweit, die Tage werden heisser und damit leider auch mein Becken.
Gestern gingen bei mir die Temperatur über 26°C weshalb ich heute meinen Kühler wieder ins System gehängt habe.
Es handelt sich hierbei um einen Theiling Polar 500 der auf 25°C Solltemperatur eingestellt ist. (Einstellen kann ich den nur in ganzen °C)
Die Temperatur die mir der Theiling anzeigt liegt um die 0,5°C höher als das was mir der PL4 Temperatursensor anzeigt!

Der Theiling wird (im Moment) nicht über die Steckdose des PL4 gesteuert. Dies einfach weil ich mir nicht sicher bin ob es dem Gerät gut tut häufig an und ausgeschaltet zu werden.

Die Regelung ist folgendermassen konfiguriert:

Temperatur soll ist im PL4 auf 25°C eingestellt.
Die Hysterese ist auf 1 °C eingestellt.

Meine Erwartung wäre das der PL4 die Heizung nicht anschaltet bis die Temperatur <=24.5°C.
Leider schaltet er die Heizung auch ein bei einer Temperatur von 24.6 °C.
Sorry das ich so direkt fragen muss: Warum? Ich verstehe dieses Verhalten nicht.

Gruss

PIWAWT
16.06.2021, 07:54
Meine Einstellungen
Soll 25.5°C
Kühldifferenz 0
Hysterese 0.2°C
1-10V 0.5°C

Stell einmal die Hysterese auf 0.5, dann sollte es besser passen

Gruss Pit

friendlyguy
16.06.2021, 07:58
Moin Pit!
Bei einer Hysterese von 0.2 °C würde er doch schon bei 24.9 anfangen zu heizen, oder verstehe ich das falsch?

Gruss friendlyguy

PIWAWT
16.06.2021, 11:37
Bei 24.8
Aber damit es einfacher wird mit heizen und kühlen, erstelle einfach einen virtuellen Temperatursensor. Dann kannst du heizen und kühlen separat regeln (auswärts/abwärts regeln) und einstellen. Das macht es genauer und einfacher.

Gruss Pit

friendlyguy
25.06.2021, 08:41
Hey Pit!
Vielen lieben Dank für den Tip. Wie bereits erwähnt: den Kühler regle ich nicht über den PL4! Der hat immer Strom. Es geht mir hier nur um die Heizung.
Daher ist es noch nicht die Antwort die ich suche.
Ich würde die Einstellung mit der Hysterese wirklich gerne verstehen.
Liebes GHL Team, ich würde mich hier über euer Feedback freuen:
Warum geht die Heizung an obwohl laut Handbuch erst ab <=24.5°C geschaltet werden sollte.
Ist das ein Bug?
12926
Ist das Manual falsch?

Gruss
friendlyguy