PDA

View Full Version : Bräuchte Hilfe bei der Programmierbare Logik



Mariomann
21.03.2021, 13:11
Bräuchte Hilfe bei der Programmierbare Logik.

Ich steuere mit der Programmierbare Logik den PropellerControl-2.1 für Deckel Belüftung und Wassertemperatur Senkung.

Wassertemp über einen Virtuellen Temp Sensor. Klappt alles
Deckelbelüftung per Humi Sensor. Funktioniert auch.
Beides einzeln getestet.

Nur wenn ich beides per Oder Logik verknüpfe. Funktioniert es so lange bis beide Funktionen gleichzeitig an sind. :(

Ich bräuchte also eine Und/Oder Logik gibt es sowas oder kann ich das so nicht umsetzten? :confused:

Grüße Mario

Gandalf
22.03.2021, 17:53
Ein oder sollte ein und/oder sein.
https://www.aquariumcomputer.com/de/downloads/programmierbare-logik-anleitung/
Hier findest du genauere angaben

Mariomann
23.03.2021, 14:01
Ich glaube ich habe es gefunden warum es nicht zusammen geht.
bei der 1-10V Schnittstelle kann man nur Temp oder Humi auswählen.
Somit wird nur das gesteuert was bei 1-10v eingestellt ist.