View Full Version : Niveausensor Alarm zurücksetzen unmöglich



Petz1807
19.03.2021, 10:59
Hallo,

Ich hab an meinem Profilux 3 einen Niveausensor angeschlossen PL-0627 wenn der Wasserstand im Becken fällt dass dann der Alarm ausgelösst wird. Doch leider bekomme ich diesen Alarm nicht mehr zurückgesetzt weder manuel noch automatisch obwohl die Einstellung auf automatisches zurücksetzen steht.

Kann mir da einer weiterhelfen

Thilo
26.03.2021, 15:41
Die Leckageerkennung löst einen Alarm aus wenn ein hoher Füllstand erkannt wird und schaltet ansonsten "Wasser füllen" ein. Sie müssten also den Sensor invertieren, damit er bei Unterschreitung des Pegels den Alarm auslöst.

Petz1807
26.03.2021, 19:41
Okay danke für deine Anwort doch wie kann ich den Sensor invertieren ? Wo finde ich diese Einstellung genau? Im Menü "Reglung" "Niveau" doch da finde ich keinen Einstellung zum invertieren

Thilo
30.03.2021, 12:52
Dort über den Tab "Sensoren" sehen Sie alle Sensoren und können den entsprechenden Sensor invertieren.