PDA

View Full Version : Luftfeuchtigkeit mittels Propeller Control 2.1 runter bekommen



Gerry2021
19.02.2021, 20:40
Hallo,

ich habe einen Profilux 4 und einen Temp/Humidity Sensor angeschlossen.
Da meine Luftfeuchtigkeit im Regenwaldtrrarium relativ hoch ist, wollte ich diese mit dem Propeller Control regeln.
Die Lüfter sollen bei einem bestimmten Wert angehen und die Geschwindigkeit soll dann je nach Höhe der Luftfeuchtigkeit geregelt werden.
Kann mir jemand erklären wie das über den 0-10 V Anschluss geht?
Was muss ich da programmieren?
Zur Zeit laufen meine Lüfter über die Zeitschaltuhr.

Würde mich freuen wenn jemand eine Antwort dazu hat und mir hilft.

Mariomann
20.02.2021, 19:17
Mittels Programmierbarer Logik kannst du deinen Propeller Control regeln

Gerry2021
20.02.2021, 23:42
Erstmal danke für die Antwort.
Wenn du mir jetzt noch sagen könntest wie das gehen soll, wäre ich dir sehr dankbar.
Hab da schonmal etwas rum gespielt aber bekomme das leider nicht hin.

Mariomann
21.02.2021, 13:22
soweit ich mich erinnere musst du bei den 1-10V Einstellungen den Hume auswählen. Dann bestimmst du ab welcher feuchte die Spannung 1Volt ist und ab welcher feuchte 10V.
Komplet Abschaltung über die PAB Steckdose. Humi auswählen und bestimmen ab wann einschalten und wann Aus.
Aber wie das genau ging weis ich nicht mehr ist 4Jahre her das ich dies eingestellt habe.

Gerry2021
21.02.2021, 14:52
Habe jetzt nochmal alles probiert aber es klappt nicht. Wenn ich das über die Lufttemperatur regelt, dann klappt es wunderbar aber über die Luftfeuchtigkeit geht da gar nichts. Werd ich wohl bei der Zeitschaltuhr bleiben.
Trozdem danke für deine Hilfe.

Mariomann
23.03.2021, 14:16
Hallo Gerry

Also du musst bei beim Humi Sensor den Sollwert und die Hysterese festlegen.
Dann bei 1-10V Schnittstelle
Schnittstelle (L1-10) wo der PropellerControl-2 angeschlossen ist auswählen und
-Funktion: Humiditaet 1 Wählen /Regelausgang

Ausgangssignal: U min. Teste ab wie viel Volt es für dich ok ist. Ich habe 4V
U Max: 10V
Und Speichern

Dann
Schaltkanäle und Steckdosen
Schaltkanal Wählen und bei Funktion Humi auswählen
Alles abspeichern

So hat es bei mir Funktioniert

Gruß Mario