PDA

View Full Version : Seltsames Verhalten Niveau-Regelung nach Stromausfall



LordSuppy
18.02.2021, 18:33
Hallo Zusammen

Ich stelle ein für mich nicht nachvollziehbares Verhalten fest. Vielleicht kann mir ja jemand meinen Denkfehler aufzeigen.

Ausgangslage:
- An einer Powerbar steckt ein Magnetventil (sorgt für Osmose-Wasser-Nachschub). Die Konfiguration sagt, dass der Anschluss standardmässig keinen Strom hat (Anschluss 15 im Bild)
12770

- Eine Niveau-Schaltung (Min-Max) definiert, wann das Nachfüllen starten soll
12771

- Der Powerbar-Anschluss reagiert auf diese Min/Max-Schaltung (Anschluss 15)
12772

Soweit funktioniert alles wie gewünscht, fällt der Wasserpegel den die Niveau-Schaltung überwacht unter den unteren Sensor wird nachgefüllt bis der obere Sensor unter Wasser steht.

Problem: Wenn der Strom ausfällt und sich später wieder einschaltet dann steht die Min/Max-Regelung auf "Füllen" und entsprechend gibt die Powerbar Strom auf das Magnetventil. Das passiert auch, wenn der MIN-Sensor klar unter Wasser ist und somit noch lange kein Füllen angesagt wäre. Dumm ist, dass das sogar passiert wenn der MAX-Regler unter Wasser ist. Da dieser dann später nicht anschlägt wird gefüllt bis die maximale Schaltdauer erreicht ist. Unschön.

Habe ich irgendwo einen Überlegungsfehler gemacht oder ist das ein Fehlverhalten?

Besten Dank für euere Tipps!

Grüsse: Stefan

elanechilton
26.07.2021, 11:49
Keiner eine Idee?

friday night funkin (https://friday-nightfunkin.com)

Wallave
27.07.2021, 11:12
Hallo Stefan,

Eines vorweg, ich habe den Profilux4 auch erst seit einer Woche und auch nur fliegend aufgebaut, bis ich in meinem Urlaub (KW31) den Technikschrank aufbaue.

Zum prüfen, ob ich deine Nachfüll-Logik verstanden habe,

setze Nachfüllen auf 1, wenn Sensor-voll auf 0 und Sensor-leer auf 0
setze Nachfüllen auf 0, wenn Sensor-voll auf 1 und Sensor-leer auf 1

Ich kann mir vorstellen, wenn du den Profilux ein und ausschaltest, dass er standardmäßig die Kanäle auf 1 oder 0 setzt, bis der Profilux mit einer der oberen Bedingungen getriggert wird.
Vielleicht hilft es, dass man ihm sagt, dass er nach dem Einschalten des Profilux den Kanal als Standard auf 0 schaltet, bis er von den Sensoren getriggert wird?

Da ich aber auch noch neu bin mit dem Profilux...???

Liebe Grüße,
Jessie

LordSuppy
27.07.2021, 18:40
Hallo Jessie

Vielen Dank für deine Antwort. Ich bin ja froh wenn jemand versucht, mitzudenken und Anregungen gibt, da werde ich mich hüten und "Neulinge" irgendwie anfauchen ;-)

Du hast die Logik richtig verstanden. Die Min-Max Regel funktioniert so, dass nachgefüllt wird wenn beide Sensoren "Kein Wasser" melden (0) und stoppt, wenn beide Sensoren "Wasser vorhanden" melden (1). Allerdings bieten die Niveau-Sensoren von GHL im Gegensatz zu den Steckerleisten keinen "Standard-Zustand" (zumindest wüsste ich nichts davon?). Somit wüsste ich nicht wie ich dem GHL Compi beibringen könnte, dass er doch einen Moment nach dem Stromausfall (habe keinen Stromausfall-Sensor) einfach nichts tun soll bevor er den Werten wieder vertraut.

Ich hatte ja auch schon den selben Gedanken, dass halt einfach kurz alles auf 0 steht und somit das Nachfüllen beginnt. Dann wäre aber mein Verständnis von Logik dass wenn kurze Zeit (ms) später die Sensoren "1" zeigen, das Nachfüllen wieder stoppt. Die paar Tropfen wären dann nicht so das Problem. Nur passiert leider genau das nicht.

Problem besteht übrigens mit neuester Firmware 1.1.3.4 immer noch.

Ich habe das Problem zwischenzeitlich entschärft indem ich die Niveau-Sensoren von einer Zeitschaltuhr abhängig gemacht habe. Diese habe ich so eingestellt dass 4 mal am Tag für 1h die Sensoren überwacht werden, und wenn nicht genau während dieser Zeit ein Stromausfall passiert kann ich das Problem so umgehen. Zusätzlich noch einen 3ten Sensor als Leakage Erkennung eingebaut, so kann ich wieder beruhigt schlafen.

Dennoch denke ich, dass hier irgendwo ein Programmfehler versteckt ist...

Liebe Grüsse
Stefan