PDA

View Full Version : Profilux 3.1T über WLAN-Adapter ins WLAN einbinden



Tobi-37
11.12.2020, 20:37
Hallo,

hatte meinen Profilux 3.1T über einen WLAN-Adapter (TP-Link) ins WLAN eingebunden. Nach dem Firmware-Update bekomme ich keine Verbindung mehr zum Control Center.

Wenn ich im Verbindungsfenster des Control Centers den "Konfigurations"-Button betätige, bekomme ich eine Verbindung zum Profi-Lux aber nicht zum Control Center.

Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?

Gandalf
12.12.2020, 05:53
du bekommst keine verbindung. die konfiguration zeigt nur an, wie verbunden werden soll. prüfe msl bitte am profilux die netzwerkeinstellungen dhcp ja oder nein. dazu bitte prüfen ob eine ip vorhanden ist und welche.

Tobi-37
12.12.2020, 20:06
Hallo,

hatte meinen Profilux 3.1T über einen WLAN-Adapter (TP-Link) ins WLAN eingebunden. Nach dem Firmware-Update bekomme ich keine Verbindung mehr zum Control Center.

Wenn ich im Verbindungsfenster des Control Centers den "Konfigurations"-Button betätige, bekomme ich eine Verbindung zum Profi-Lux aber nicht zum Control Center.

Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?

Hallo Gandalf,

ersteinmal vielen Dank dass Du Dich des Themas angenommen hast. Ich habe am Profilux über die Enter-Taste/System/Komunikation/OnBoard LAN die IP-Adresse abgefragt, (die Einstellung steht auf IP automatisch beziehen) angezeigt wird 192.168.178.026. Die im Router angegebene IP-Adresse der TP-Link lautet jedoch .....033 Wenn ich die Einstellung IP nicht automatisch beziehen wähle, soll ich die SubnetMaske, Default Gateway und DNS-Server eingeben (sagt mir alles nichts):(:(:(

Gruß
Tobi

Tuffi20
12.12.2020, 20:15
Hallo,
Subnet 255.255.255.0
Default 192.168.178.1
DNS 192.168.178.1
Und die IP 192.168.178.026.
Gruß

Gandalf
13.12.2020, 06:03
sieht alles gut aus. damit sollte es was werden. dein p3 ist im wlan. nur dein rechner spricht nicht mit ihm. als ersten versuch würde ich die ip in die konfiguration im gcc eingeben. als zweiten die firewall am rechner abstellen.

Tobi-37
13.12.2020, 10:40
habe im ControCenter unter Verbindungen die IP eingegeben 12648 es erscheint das Hinweisfenster: "Verbindung nicht möglich....Einstellungen überprüfen"

Tuffi20
13.12.2020, 10:45
Vielleicht ist die schon vergeben, mal im Router schauen welche frei ist ,betrifft nur den letzten Block der IP
Dann den profilux neu starten

Tobi-37
13.12.2020, 10:49
die 026 ist die im Router hinterlegte IP des ProfiLux

Tuffi20
13.12.2020, 11:02
Mal eine andere nehmen, und unbedingt neu starten den profilux