PDA

View Full Version : GHL zeigt nach einem Tag falsche Temperatur an



mthomsen
08.07.2020, 18:41
Hallo

Leider habe ein Problem mit dem Temperatursensor:
Wenn ich diesen justiere ist er nach einem Tag wieder um zwei Grad zu hoch.
(Mit zwei Thermometern gegen gemessen)
Woran liegt das und was kann ich da machen?
Kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass ich den täglich nachjustieren muss.

Danke für eine kurze Rückmeldung vorab.

Schönen Gruss
Maike

mthomsen
23.07.2020, 16:01
Hallo

Kann mir niemand helfen?

Ich habe seit neuestem noch ein weiteres Problem.
Und zwar springt mein Lüfter nicht mehr bei zu hoher Temperatur an.
Zu Testzwecken bekomme ich ihn angesteuert wenn ich im Schaltsteckdosenmenü auf invertieren klicke.
Aber er reagiert nicht (mehr) auf die zu hohe Temperatur.

Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
Anbei Bilder von den Einstellungen für den Lüfter.

Schönen Gruss
Maike

12489
12490
12491

Thilo
24.07.2020, 06:50
Die ADC-Werte stimmen nicht mehr. Erstellen Sie bitte ein Ticket und teilen Sie uns die Seriennummer mit: https://www.aquariumcomputer.com/de/support/tickets-anfragen/

mthomsen
24.07.2020, 10:11
Hallo

Vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich habe die ADC Werte nochmal eingegeben, diese hatte es ja bereits vor 6(?) Wochen zerschossen und lagen mir noch vor.
Daraufhin war die Temperatur 10.8 °C zu hoch, habe ich justiert.
SOLL nun 25 °C - IST 28 °C.
Trotzdem springt der Lüfter nicht an.

Und: Wie kommt es dass er die ADC Werte so schnell wieder zerschiesst?
Ich muss die Temperatur ja regelmässig neu justieren, bleibt mir ja nichts anderes übrig wenn er stänig etwas falsches anzeigt.

Wäre cool wenn wir da ein Konstante reinbekämen und den Lüfter entsprechend zum Laufen bekommen könnten.

Schönen Gruss
Maike Budde

Thilo
24.07.2020, 10:59
Wenn die Funktion zum Justieren der Temperatur zu oft genutzt wird, werden irgendwann ungültige ADC-Werte berechnet. Vermutlich muss der Sensor getauscht werden.

mthomsen
24.07.2020, 11:01
Ich habe einen zweiten Sensor angeschlossen, werde mal beobachten wie es mit dem so läuft.
Und warum springt der Lüfter nicht an?

Thilo
24.07.2020, 13:28
Nach Ihren Einstellungen müsste sich die Kühlung ab ~27,1°C einschalten. Die Berechnung für die Schwelle ist folgende: T = Solltemperatur + 5/6 * Hysterese + Kühldifferenz

mthomsen
24.07.2020, 15:47
Ja, genau so habe ich mir das auch gedacht.
Macht er aber nicht...
Aktuelle Temperatur ist 28 °C und der Alarm geht auch.

mthomsen
27.07.2020, 12:22
Also: ich habe auch mit dem zweiten Sensor das Problem das er in der Temperatur springt.
Was ich beobachte:
Justiere ich die Temperatur springen sofort die ADC Werte.
Stelle ich die ADC Werte wieder ein stimmt die Temperatur nicht.
Justiere ich widerum die Temperatur springen die ADC Werte rum.

Was kann ich da machen?
Das muss doch irgendwie einzustellen sein?

Und warum springt der Lüfter nicht an wenn das System schon eine zu hohe Temperatur ausgibt?

Schönen Gruss
Maike

Thilo
10.08.2020, 11:12
Ist der zweite Sensor neu und wurden beide am gleichen Anschluss getestet?
Evtl. ist der Anschluss beschädigt oder beide Sensoren sind alt müssen getauscht werden.

mthomsen
10.08.2020, 11:55
Ja, die sind beide am gleichen Anschluss getestet und auch beide sicher über 8 Jahre alt.
Wie lange halten solche Sensoren denn?
Ich habe mal gelesen, dass sie ewig halten sollten...

Thilo
10.08.2020, 13:41
Ja, die Sensoren können sehr lange halten. Für die weitere Bearbeitung erstellen Sie am besten ein Ticket: https://www.aquariumcomputer.com/de/support/tickets-anfragen/