PDA

View Full Version : Nachfüllautomatik in bestimmtem Zeitfenster deaktivieren



Marv1994
19.10.2019, 19:11
Guten Abend zusammen,

da ich jetzt schon mehrfach den Fall hatte, das die Nachfüllanlage angesprungen ist während der KH Director die Wasserprobe entnommen hat und somit die Messung verfälscht wurde, kam mir die Idee eine programmierbare Logik zu hinterlegen. Diese soll entweder während des Messvorgangs die Nachfüllautomatik deaktivieren, oder mittels einer Zeitschaltuhr die Nachfüllautomatik morgens um 8:20 -8:45Uhr und abends um 20:20 - 20:45Uhr deaktivieren, sodass eine Verfälschung der Messwerte ausgeschlossen werden kann.

Ich würde mich über eure Hilfe freuen.

Gruß Marvin

PIWAWT
19.10.2019, 23:30
Hallo Marvin
Der Wert für die Steuerung der Nachfüllautomatik kommt vermutlich von einem Levelsensor. Schaltest du damit eine Schaltsteckdose? Dann würde es so aussehen.
Zeitschaltuhr x auf 08:20-08:5 und 20:20-20:45 einrichten.
Programmierbare Logik
G1
Eingang 1 = Wasser füllen nur Füllstand "Sensor1" wenn dort verbunden
AND
Eingang 2 = Zeitschaltuhr x invertieren

Änderungen speichern

Bei deiner Schaltsteckdose wählst du dann "Programmierbare Logik (1) wenn du die Einträge bei G1 gemacht hast.

Änderungen speichern

Funktion überprüfen
Hoffe dass ich alles richtig verstanden habe
Gruss pit

Marv1994
27.10.2019, 07:57
Hi Pit,
Vielen Dank für deine Hilfe. Habe es letzte Woche direkt programmiert und 1 Woche lang getestet.

Prinzipiell funktioniert die Logik wie gewünscht und fiel mir direkt ein Problem auf. Im Sensor 1 ist eine maximale Schaltdauer von 1:30min hinterlegt. Sobald diese überschritten ist geht die Niveauregelung auf „Fehler“.

Das heißt wenn der Wasserstand während dem deaktivierten Zeitfenster sinkt und der Sensor dies registriert fängt die maximale Schaltdauer an zu zählen. Der Wasserstand kann sich natürlich nicht verändern da in diesem Zeitfenster die Schaltleiste in der die Nachfüllpumpe stickt nicht reagiert.

Gibt es eine Option für das Problem? Oder eine Möglichkeit statt die Steckdose zu deaktivieren den Sensor 1 in dem Zeitfenster zu deaktivieren ? Die maximale Schaltdauer dient bei mir als Sicherheit das bei defekten Sensor der Osmosetank nicht leer gepumpt wird.

Vielen Dank für deine Hilfe!

Schönen Sonntag - Gruß Marvin

PIWAWT
27.10.2019, 11:50
Hallo Marvin
du kannst beim Sensor 1 das Häkchen bei "Füllstandregelung ATO immer Aktiv " herausnehmen, und dann auf eine Zeitschaltuhr verweisen. Die Logik muss du dann natürlich entsprechen anpassen

Gruss pit