View Full Version : Hilfe mit Niveau Leitwert regeln



SlimErazor
20.07.2019, 17:59
Hallo,
ich benötige Hilfe.
Ich möchte mit der Niveauregelung gleichzeitig den Leitwert regeln.

Ich habe es soweit hinbekommen, dass wenn der Leitwert gehoben werden soll Meerwasser dosiert wird. Und wenn der Leitwert gesenkt werden soll Osmose dosiert wird. Jedoch wird dann nichts dosiert wenn der Wert korrekt ist.

Ich habe es suboptimal mit dem angehängten Schaltplan in Betrieb. Hier ist es jedoch so, wenn der Leitwert gehoben werden soll Meerwasser sowie Osmose gleichzeitig dosiert wird.

Vielliecht hat noch jemand eine Idee wie ich das Osmose steuern kann, dass es bei mS senken und mS korrekt alleine dosiert wird.

Grüße
Thomas11804

PIWAWT
20.07.2019, 20:48
Hallo Thomas
Ich habe es noch noch zu Ende durchgedacht, aber meinst du nicht, es wäre besser eine virtuellen Leitwertsensor zu erstellen, und diesen entsprechend einzurichten? Dann hast du einen für das Osmosewasser, wenn Leitwert zu hoch, und einen für Salzwasser wenn Leitwert zu niedrig ist. Den virtuellen Sensor musst du am Gerät selbst unter den Sensoreinstellungen erstellen. In der Logik muss dann nur noch den Niveausensor mit dem entsprechenden Leitwertsensor in Verbindung bringen.

Gruss Pit

SlimErazor
20.07.2019, 22:23
Hallo Pit,
den virtuellen Sensor kannte ich gar nicht. Jedoch muss ja auch dosiert werden wenn weder heben noch senken aktiviert ist.

Geht es mit ungleich?

Grüße
Thomas

PIWAWT
20.07.2019, 23:00
Hilf mir etwas auf die Sprünge, ich verstehe den Nutzen noch nicht so recht. Wenn Wasser verdunstet steigt der Leitwert, und Osmosewasser wird zudosiert. Warum sinkt bei dir der Leitwert, damit du Salzwasser nachdosieren musst. Ich konnte dies bei mir noch nie beobachten.

Jedoch muss ja auch dosiert werden wenn weder heben noch senken aktiviert ist.
Warum soll etwas zudosiert werden, wenn die Leitwerte stimmen, hast du "Pegelschwankungen im Becken?

Gruss Pit

SlimErazor
21.07.2019, 06:37
Hallo Pit,
bin schon darauf gekommen. Hab beim virtuellen einen niedrigeren Sollwert erfasst.

Ich habe den Niveausensor für das verdunstete Wasser. Hier genügt i.d.R. Osmosewasser zum Ausgleich. Jedoch seit ich den KH Director im Einsatz habe zieht dieser Salzwasser für die tests aus dem Becken. Bei 4 Messungen am Tag zieht dies bei meinem Becken 300 Liter schon den Leitwert in den Keller.

Und die ganze Zeit hatte ich das Problem, dass Salzwasser bei heben dosiert wurde und Osmose bei senken dosiert wurde. Wenn aber der Leitwert korrekt war wurde gar kein verdunstetes Wasser nach dosiert und der Sensor ist in den Fehlerzustand gelaufen. Hier hätte ich noch eine dritte Pumpe benötigt.

Aber mit dem virtuellen Sensor klappt es jetzt.

Danke dir.
Gruß
Thomas11805