PDA

View Full Version : Wenn Licht aus dann PH aus und Sprudler ein



Petz1807
08.07.2019, 08:58
Hallo,

Kann mir bitte jemand sagen wie ich folgende Programmierbare Logik dem Profilux 3 beibringen soll?

Und zwuar hab ich auf

Beleuchtung Kanal 1 frei
Beleuchtung Kanal 2 rot
Beleuchtung Kanal 3 blau
Beleuchtung Kanal 4 weiss

PH Magnetventil: Schaltsteckdose: 2

Sprudeler: Schaltsteckdose: 5

PH Elektrode: PH-Wert1 (Sensorindex = 1)

Was muss ich da genau jetzt einstellen dass wenn das Licht gantz aus ist dass dann das PH Magnetventil ausschaltet und der Sprudeler angeht und wenn dann das Licht wieder angeht dass dann das PH Magnetventil wieder eingeschaltet wird und der PH wieder normal geregelt wird und der Sprudeler wieder ausschaltet.

Thilo
09.07.2019, 09:34
Am besten wäre es wenn die Beleuchtungskanäle alle gleich lang an sind oder einer davon als erstes an und als letztes aus geht, dann könnten die Schaltkanäle direkt auf einen Beleuchtungskanal reagieren. Ansonsten legen Sie am besten eine extra Zeitschaltuhr dafür an oder Sie legen verschiedene Programmierbare Logiken an und verknüpfen diese.

Petz1807
09.07.2019, 12:33
Ok und was muss ich da jetzt genau als programmierbare Logiken eingeben? Wenn ich zb. sage dass von 22:00 bis 08:00 Uhr CO2 ausgeschaltet ist und Sprudeler an und von 08:00 bis 22:00 CO2 normal geregelt und Sprudeler aus...?

Thilo
10.07.2019, 14:36
Das müsste so aussehen:
Zeitschaltuhr 1: 08:00 - 22:00 Uhr
Programmierbare Logik 1: Zeitschaltuhr 1 UND pH-Wert1
Schaltkanal CO2: Programmierbare Logik 1
Schaltkanal Sprudeler: Zeitschaltuhr 1 Invertiert