Hallo
Ich habe mir einen Doser 2.1 Slave gekauft mit 4 Pumpen und möchte diesen nun an den Profilux 3 N anschließen um die Düngung meines Aqauriums zu steuern.

Ich habe das Gerät an den Strom angeschlossen und über PAB Kabel an den Profilux 3 N.

Sollte ich den Slave jetzt unter System sehen?
Oder muss ich den Slave erst beim Profilux zuordnen?

Vielleicht kann mir jemand kurz helfen.


Werner

PIWAWT
22.03.2019, 17:23
Hallo Werner
PAB Gerätw muss man grundsätzlich immer zuerst unter System zuordnen.

Gruss Pit

PIWAWT
22.03.2019, 18:06
genau dort. Unter Dosieren kannst du die Pumpen dann einrichten.
Lösche bitte dein Bild wieder , da sind sicherheitsrelevante Daten zu sehen.

Gruss Pit

Telefonbomber
24.03.2019, 15:16
Hallo
Heute habe ich mal versucht die Kalibrierung einzustellen.
Ein Foto meines Unterschrank mit Technik seht ihr unten.
Die Förderhöhe aus dem Vorratsbehälter zum Doser sind etwas 60 cm.
Dann sollte die geförderte Menge in den Messbecher laufen.

Dann das kalibrieren begann ich als die Schläuche gefüllt waren und keine Luft mehr enthalten war.

Ich habe alle 4 Geschwindigkeiten von 0-4 durchgeführt.
Bei allen Varianten wurden ca. 6 ml in der Minute in den Messbecher transportiert.
Im Abstand von ca. 1 Sekunde wird ein Tropfen in den Messbecher gefördert.

Ich denke da stimmt was nicht.

Allerdings muss ich gestehen das der Test mit zwei Co2 Schläuchen gemacht wurde.
Diese haben allerdings die richtigen Masse und sitzen auch fest.

Wo kann der Fehler liegen ?

Werner

11566

Telefonbomber
24.03.2019, 18:43
Hat keiner eine Idee woran es liegen kann das
bei mir alle 4 Geschwindigkeiten die selbe Pumpleistung haben?

Werner

PIWAWT
24.03.2019, 20:25
Hallo Werner
wie viel ml/min hast du denn eingestellt?
Gruss Pit

Telefonbomber
24.03.2019, 20:52
Hi
Muss ich bei jeder Änderung (ausprobieren) der Kalibrierung die Einstellungen neu speichern?

Telefonbomber
25.03.2019, 13:11
Problem behoben.

Es mußte auch bei der Kalibrierung eine Änderung der Geschwindigkeit gespeichert werden.

Werner

Telefonbomber
28.03.2019, 13:07
Hallo Pit

Ich hatte gestern den Doser kalibriert und auf meine Wünsche eingestellt.
Ich wollte das Samstags, Montags und Mittwoch 7 ml Eisen jeden Tag um 12,45 Uhr gedüngt wird.
Der Doser sprang auch an hat aber nur 1-2 Tropfen gedüngt und ist dann wieder aus gegangen .

Wo liegt mein Fehler in der Programierung?

11580
11579


Werner

Thilo
28.03.2019, 13:27
Hallo,

die Kalibrierung (Durchflussmenge der Pumpe) passt nicht. Wenn Sie die max. Geschwindigkeit ändern, muss die Kalibrierung neu vorgenommen werden.

Telefonbomber
28.03.2019, 14:00
Hallo,

die Kalibrierung (Durchflussmenge der Pumpe) passt nicht. Wenn Sie die max. Geschwindigkeit ändern, muss die Kalibrierung neu vorgenommen werden.

Danke für die Schnelle Rück-Antwort.

Aber irgendwie verstehe ich das nicht.
Ich habe alle 4 Kalibrierstufen durchlaufen lassen um festzustellen wieviel ml pro Minute dosiert werden.

Woher weiss den der Doser wie lange er laufen muss um die gewünschte Menge zu dosieren ?

Im Moment bin ich etwas verwirrt.

Wo muss ich den die Änderungen machen um die von mir gewünschten Einstellungen zu bekommen?

Werner

Telefonbomber
28.03.2019, 18:23
Vielleicht liegt mein Fehler ja bei dem Kalibrieren.
Wenn ich jetzt meine gewünschten 7 ml zu einer gewissen Zeit dosieren möchte.
Muss ich dann die Kalibrierung auch mit 7 ml machen?
Das heisst für den Schlauch der ansaugt ein Behälter mit 7ml füllen und dort ansaugen lassen?
bei Geschwindigkeit 1 z.b.

Werner



Werner

Telefonbomber
28.03.2019, 19:38
Hallo

Es klappt alles nun so wie es soll.


Vielen Dank


Werner

Thilo
29.03.2019, 12:33
Vielleicht liegt mein Fehler ja bei dem Kalibrieren.
Wenn ich jetzt meine gewünschten 7 ml zu einer gewissen Zeit dosieren möchte.
Muss ich dann die Kalibrierung auch mit 7 ml machen?
Das heisst für den Schlauch der ansaugt ein Behälter mit 7ml füllen und dort ansaugen lassen?
bei Geschwindigkeit 1 z.b.

Werner



Werner

Wenn Sie die Kalibrierung starten dosiert der Doser exakt eine Minute. Sie müssen die Dosierpumpe dann eine Flüssigkeit (z.B. Wasser oder die zukünftig zu dosierende Flüssigkeit) dosieren lassen und messen wie viel die Pumpe in der Minute dosiert. Das Ergebnis tragen Sie bei"Durchflussmenge der Pumpe" ein.