MAlastor
20.01.2010, 14:53
Hallo zusammen,
gestern hatten wir einen heftigen Stromausfall, bei dem der ganze Stadtteil unterschiedlich lange ohne Strom gewesen ist.
Als ich nach hause kam, war das Becken tot. Also bin ich auf die Suche nach dem Fehler gegangen - angefangen bei dem FI Personenschutzschalter in der Wandsteckdose, von dem alle für das Becken nötigen Stromnetze abgezwackt werden. Der hatte wohl ausgelöst und nach einem Reset startete zunächst auch ordnungsgemäß PF3 und angeschlossene Technik - bis es zum Start der Leuchte kam. Als die EVG schalteten, knallte der FI wieder durch...
Also entfernte ich den und konnte auch schon das "Verbrannte" aus dem Schutzsteckeradapter riechen. Danach startete alles wieder ordnungsgemäß.
Den hatte es also zerseppelt.
Nun meine Fragen: Normalerweise hätte der PF3 ja einen guten Neustart hingelegt. Dieser wurde durch den defekten FI verhindert. Könnte das an dem 1. Neustart gelegen haben (der stattgefunden hat, als der Strom wieder dagewesen ist und als ich noch nicht daheim war)? Oder war es eine mögliche Überspannung, die das Teil lahmgelegt hat? Macht ein FI als Zwischenstecker dann überhaupt Sinn? Wie habt Ihr das gelöst? Arbeitet Ihr mit einem zusätzlichen FI für das Becken oder eher nicht?
Sorry, aber was Strom angeht, muss ich leider passen, da bin ich unwissend wie ein Neugeborenes...
Ich wäre für Eure Hilfe sehr dankbar...
Gruß
Marc-A
gestern hatten wir einen heftigen Stromausfall, bei dem der ganze Stadtteil unterschiedlich lange ohne Strom gewesen ist.
Als ich nach hause kam, war das Becken tot. Also bin ich auf die Suche nach dem Fehler gegangen - angefangen bei dem FI Personenschutzschalter in der Wandsteckdose, von dem alle für das Becken nötigen Stromnetze abgezwackt werden. Der hatte wohl ausgelöst und nach einem Reset startete zunächst auch ordnungsgemäß PF3 und angeschlossene Technik - bis es zum Start der Leuchte kam. Als die EVG schalteten, knallte der FI wieder durch...
Also entfernte ich den und konnte auch schon das "Verbrannte" aus dem Schutzsteckeradapter riechen. Danach startete alles wieder ordnungsgemäß.
Den hatte es also zerseppelt.
Nun meine Fragen: Normalerweise hätte der PF3 ja einen guten Neustart hingelegt. Dieser wurde durch den defekten FI verhindert. Könnte das an dem 1. Neustart gelegen haben (der stattgefunden hat, als der Strom wieder dagewesen ist und als ich noch nicht daheim war)? Oder war es eine mögliche Überspannung, die das Teil lahmgelegt hat? Macht ein FI als Zwischenstecker dann überhaupt Sinn? Wie habt Ihr das gelöst? Arbeitet Ihr mit einem zusätzlichen FI für das Becken oder eher nicht?
Sorry, aber was Strom angeht, muss ich leider passen, da bin ich unwissend wie ein Neugeborenes...
Ich wäre für Eure Hilfe sehr dankbar...
Gruß
Marc-A