Hallo, ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Profilux 2 plus ex.
Nun zu meinem Problem ich habe 2 regelbare Tunze 6055.
Die habe ich mit dem Kabel Tunze 1 an L1L2 und die andere mit dem
Kabel Tunze 2 an L3L4 angeschlossen. Die Pumpe an L1L2 funktionierte sofort.
Jedoch funktionierte die Pumpe an L3L4 erst gar nicht, nach ein paar Versuchen auch die diese. Nur bin ich mir nicht sicher ob das alles so richtig eingestellt ist.
Was ich auch nicht so richtig verstanden habe ist die Geschichte mi der Gruppeneistellung der Pumpen.
Kann mir jemand die richtige Einstellung sagen oder Brauche ich zweimal das Kabel Tunze 1 ich wollte die Pumpen in permanent gegenläufig verwenden.
Ich bekomme es nicht so richtig hin.

Vielen Dank
Christian

GHL Support
07.01.2010, 13:36
Hier die Einstellungen:
-Tunze 1 an L1L2 -> für die 1-10V-Schnittstelle L1 als Funktion Strömungspumpe 1 einstellen
-Tunze 2 an L3L4 -> für die 1-10V-Schnittstelle L4 als Funktion Strömungspumpe 2 einstellen
-Unter Pumpeneinstellungen 2 Pumpen als Anzahl in Gruppe 1 angeben
-als Modus für diese Gruppe permanent gegenläufig wählen

Tunze 1 & 2 - Kabel sind richtig

firestormi
07.01.2010, 13:53
Sind dann in Gruppe 2 , 0 Pumpen einzustellen

GHL Support
07.01.2010, 13:59
Richtig, Gruppe 2 wird hier nicht benötigt

firestormi
07.01.2010, 14:12
ok vielen dank